框架结构柱顶构造问题?
冯著
冯著 Lv.8
2016年01月21日 19:46:29
来自于建筑施工
只看楼主

第一:问下,顶层中柱在梁宽度范围外的钢筋如何锚固? 第二:当顶层中柱两方向的KL底标高不同,那么验算0.5LAE时条件时该怎么考虑? 第三:梁包柱使用有条件限制吗?当KL面筋比边柱外侧钢筋少很多时能用梁包柱吗?,因为在端部KL与KZ(边、角柱)为搭接传力,11G图集又没特别说明梁包柱详细的构造和使用要求?

第一:问下,顶层中柱在梁宽度范围外的钢筋如何锚固? 第二:当顶层中柱两方向的KL底标高不同,那么验算0.5LAE时条件时该怎么考虑? 第三:梁包柱使用有条件限制吗?当KL面筋比边柱外侧钢筋少很多时能用梁包柱吗?,因为在端部KL与KZ(边、角柱)为搭接传力,11G图集又没特别说明梁包柱详细的构造和使用要求?
super张
2016年01月21日 20:13:45
2楼
本帖最后由 super张 于 2016-1-21 20:44 编辑

第一:A、B、C、D根据实际情况选择,该处柱顶钢筋是收头构造,不应简单理解为锚固,因为梁不是柱的支座。
第二:柱子的 0.5LAbE,还有另外一个限制,那就是伸至柱顶。梁参照11G101-1第84页。
第三:梁包柱用于梁上部筋较多时,或者伸入梁内的柱外侧纵筋少于柱外侧全部纵筋面积约65%时。


免责声明:
1 、本人是文盲,对以上内容文字均不认识,也看不懂是什么意思。
2 、本人回复均为网络上复制,并不代表本人同意,支持,或者反对其他回复者的观点。
3 、如本人回复违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人回复。
4 、人生有风险,上网需谨慎。本人不暗示、鼓励、映射、支持或者反对的读者作出积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页、并用 25% 高锰酸钾 +75%乙醇对键盘、显示器、鼠标、 CPU 、内存条、硬盘、电源插座、网线网卡进行灌溉消毒。
5 、以上声明最终解释权归本人所有。
回复

相关推荐

APP内打开