关于配电间设置灭火器问题,消防局说不算自动灭火,怎么办?
lantianyi
lantianyi Lv.11
2016年01月21日 10:45:41
只看楼主

请教大家个问题呗,我们现在有一配电间,三十多平米,原设计是配灭火器,后来消防的提出灭火器不算自动灭火,不算自动灭火,不算自动灭火,重要的事情说三遍,怎么破?先谢了

请教大家个问题呗,我们现在有一配电间,三十多平米,原设计是配灭火器,后来消防的提出灭火器不算自动灭火,不算自动灭火,不算自动灭火,重要的事情说三遍,怎么破?先谢了

免费打赏
queerice
2016年01月21日 13:10:39
2楼
灭火器全人工就地操作,当然不算。
用七氟丙烷、CO2火探管等
回复
topwind0
2016年01月21日 16:47:56
3楼
以当地消防局为准 打电话问问 楼上说的气体灭火绝对能破
回复
tx
2016年01月22日 00:48:14
4楼
什么样的配电间,特别重要吗?
详见《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.9条。
回复
强強
2016年01月22日 09:08:47
5楼
设置超细干粉脉冲自动灭火装置(吊装)最简单。如果要高端点的就做七氟丙烷无官网气体灭火系统
回复
dongshi402
2016年01月22日 09:47:32
6楼
S型热气溶胶自动灭火装置
回复
zhaolei8524
2016年01月23日 14:14:05
7楼
悬挂式超细干粉灭火装置
回复
ljphb
2016年01月23日 17:05:54
8楼
看下防火规范,如果一栋小建筑就不用设,否则就得设气体灭火了。
回复
tyrant2009
2016年01月23日 17:18:21
9楼
悬挂式超细干粉灭火装置
回复
lantianyi
2016年01月25日 16:10:46
10楼
楼上有几位提到了“悬挂式超细干粉灭火装置”,是这种吗?
回复
dljjlq
2016年01月26日 21:03:39
11楼
lantianyi 发表于 2016-1-25 16:10 楼上有几位提到了“悬挂式超细干粉灭火装置”,是这种吗?对居然有字数限制
回复