关于配电间设置灭火器问题,消防局说不算自动灭火,怎么办?
lantianyi
lantianyi Lv.11
2016年01月21日 10:45:41
只看楼主

请教大家个问题呗,我们现在有一配电间,三十多平米,原设计是配灭火器,后来消防的提出灭火器不算自动灭火,不算自动灭火,不算自动灭火,重要的事情说三遍,怎么破?先谢了

请教大家个问题呗,我们现在有一配电间,三十多平米,原设计是配灭火器,后来消防的提出灭火器不算自动灭火,不算自动灭火,不算自动灭火,重要的事情说三遍,怎么破?先谢了

免费打赏
lichangan1000
2016年01月27日 13:25:02
12楼
看规范,手提灭火器就行。公安部自己内部有文件:要求设。
毫无道理的霸王条款。配电室发生火灾,不具备持续燃烧能力。都是金属,或少量电缆外皮,权贵厉害,大于技术。
回复
非诗
2016年01月28日 11:26:38
13楼
恩 学习
回复
ruanchuan
2016年01月28日 14:56:25
14楼
对照下防火规范,如果一栋小建筑就不用设,否则就得设气体灭火了。
8.3.8 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统:
1 单台容量在40MV•A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV•A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV•A及以上的独立变电站油浸变压器;
2 飞机发动机试验台的试车部位;
3 充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。
注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。
8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;
2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;
3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;
4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;
5 主机房建筑面积不小于140m2的电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;
6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m2的音像制品库房;
7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;
8 其他特殊重要设备室。
特殊重要设备室条文解释是高层建筑的配电室也是。你对照看下是否满足设置要求。
回复
liuchao7221
2016年01月29日 10:10:52
15楼
一个配电间就要求自动灭火,从没听说过,肯定是哪里弄错了
回复
liuchao7221
2016年02月22日 11:39:08
16楼
求此“公安部内部文件”文件,可否上传一下?

消防规范本身就是公安部天津消防研究所主编或参编的,再来个什么内部文件,这。。。。。
回复
zidane19882007
2016年03月10日 23:37:05
17楼
消防局霸王条款,那么小的配电间要自动灭火,,既然要设置自动灭火,给你个权威的不能再权威的设计方案,一定要上无管网七氟丙烷气体灭火系统最合适,,超细干粉为什么不合适理由有二:1)无国标只有地方标准;2)电器设备最好别用干粉,火是灭了,你的电器设备也毁了。。
回复
lichangan1000
2016年03月11日 13:20:24
18楼
新规范,把原公安部内部文件内容加进去了。但前提条件是高层建筑。
回复
王铜
2016年03月29日 07:30:00
19楼
悬挂式超细干粉灭火装置
回复
清风之影
2016年03月29日 11:39:53
20楼
楼主提供的东西太好啦!参考价值不错