请教各位前辈,我现在有一个冷库项目,有低温冷藏库(-20℃~-60℃),高温库(0-4℃),恒温库(10-15℃)。这些系统中哪些管道需要做保温?还有一个很麻烦的问题,像-40℃和-60℃库温的管道材质可以用什么,因为20#流体用无缝钢管满足不了这么低的温度。

请教各位前辈,我现在有一个冷库项目,有低温冷藏库(-20℃~-60℃),高温库(0-4℃),恒温库(10-15℃)。这些系统中哪些管道需要做保温?
还有一个很麻烦的问题,像-40℃和-60℃库温的管道材质可以用什么,因为20#流体用无缝钢管满足不了这么低的温度。
免费打赏
别问我是谁
2016年01月21日 12:26:54
12楼
斗战圣佛 发表于 2016-1-21 11:40 可用不锈钢管,或16MnDG、09MnD就规范GB50316而言,我也是这么考虑使用的:库温-20℃以上的使用20#钢,库温-30℃的用16Mn,库温-60℃的就使用不锈钢。因为膨胀阀之后到冷风机的管路本身就是使用铜管,可以不用考虑。只是回气管路按这个原则使用。膨胀阀之前的供液管因为是冷凝压力下温度很高所以全都使用20#钢。不知道我的理解对不对,还望指教
回复
别问我是谁
2016年01月21日 12:29:39
13楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-21 11:53 下面都是我经手用过的无缝管螺旋管式蒸发器,浸没在盐水溶液中,-45度的双级制冷系统。下图上面几层是 …谢谢您的解答。因为我这个项目是采用冷风机制冷,不是冷却排管。我是这么考虑使用的,就规范GB50316而言:库温-20℃以上的使用20#钢,库温-30℃的用16Mn,库温-60℃的就使用不锈钢。因为膨胀阀之后到冷风机的管路本身就是使用铜管,可以不用考虑。只是回气管路按这个原则使用。膨胀阀之前的供液管因为是冷凝压力下温度很高所以全都使用20#钢。不知道我的理解对不对,还望指教。毕竟我也是施工方,怕万一出了问题
回复
斗战圣佛
2016年01月21日 12:46:53
14楼
别问我是谁 发表于 2016-1-21 12:29 谢谢您的解答。因为我这个项目是采用冷风机制冷,不是冷却排管。我是这么考虑使用的,就规范GB50316而言: …对头!国内区域主要考虑管内制冷剂温度。
回复
12314r
2016年01月22日 22:18:53
15楼
好东西,谢谢分享
回复
wjs471574050
2016年01月22日 23:22:55
16楼
原则上16mn
回复
fanghuocailiao
2016年02月25日 10:54:13
17楼
路过学习学习
回复
dingdujie
2016年02月28日 17:18:10
18楼
我做过的超市用冷库(用氟),蒸发温度-35度以上,库温-18度以上全用铜管;中温设备供液管不包保温,其余都要做保温。
回复
花生cr
2016年03月03日 23:22:18
19楼
很好的资料,点赞!
回复
断的风筝线
2016年03月04日 09:28:15
20楼
标准点的话,就按相关规范执行,造价高,不过不会出问题,出了问题也不会因为材料的设计原因而找自己,这也是标准存在的意义,说明20#钢在低温时确实会存在一定的隐患
至于设计时是否可以规避规范,压力容器规范中有个叫“低温低应力”的词汇也许可以用到,不知道管道设计是否可以这么规避一下
要单纯说使用的话,20#无缝钢管是可以使用,我以前工作的公司自己搭建过一个试验用的小型CO2冷库,-60摄氏度蒸发的,材料就是用的普通无缝钢管。
回复
lwg401
2016年03月16日 00:23:02
21楼
这个问题没什么好争议的,最好采用16mndg,也可以采用不锈钢,铜管也可以。你如果用20#钢也行,但是20在那么低的温度下自身应力变小很多,你需要选择壁厚较厚的,价格要贵,风险还大。所以你采用16MnDG吧。再一个保温的问题,我们制冷做保温有两个目的,一个是防止跑冷,另一个是防止结露。防止跑冷的厚的又是要做经济分析的,就是某一保温厚度下跑的冷量和投入的保温价格的经济比较。咱们一般都会采用防结露,因为防结露厚度比减少跑冷量要厚,而且还能减少因结露造成的一些问题。所以按防结露计算保温厚度吧!
回复