住宅小区室外强弱电可以共用一个井吗?
瘸子电工
2016年01月20日 16:09:05
只看楼主

住宅小区室外电力管线通常做排管,强弱电排管和井各走各的。如果小区管线路由比较紧张,强弱管线电可以共用一个井吗

住宅小区室外电力管线通常做排管,强弱电排管和井各走各的。如果小区管线路由比较紧张,强弱管线电可以共用一个井吗
免费打赏
瘸子电工
2016年01月21日 09:13:03
2楼
没人理自己顶:'(
回复
lingxuct
2016年01月21日 10:42:06
3楼
不可以,只有弱电的光缆可以穿在强电管中(它们互不干扰,但也要防止踩坏光缆)。
回复
electricity
2016年01月21日 10:48:40
4楼
没见过建筑的井,但电厂中强弱电桥架进某个建筑,经常是强弱电都走一个电缆竖井啊?当然这个距离是较短的。
回复
瘸子电工
2016年01月21日 11:16:02
5楼
非常感谢,查了规范,在民规14.8.4有规定
回复
123tttt
2016年01月22日 15:25:10
6楼
这个是可以的。之前就做过几次不仅强弱电共用电缆井而且排管也浇在一起,只是强弱电排管间需要留有间隔
回复
瘸子电工
2016年01月22日 15:40:36
7楼
现在住宅小区留给管线的路由太窄,根本没有强弱电两种管井的地方
回复
fshnhuda
2016年01月25日 13:12:26
8楼
强弱电可以共用一个井道的 我这里都是这样做
回复
瘸子电工
2016年01月25日 15:01:35
9楼
民规14.8.4不允许合用
回复
刘星星
2016年01月25日 15:55:55
10楼
可以 但有规范要求
回复
天天向上1888
2016年01月25日 15:58:52
11楼
最好不共。。。
回复

相关推荐

APP内打开