我用一个1P低温压缩机控温一个2立的房间,要求控温20度到-20度的任意值,问一下低温压缩机能超负荷不,蒸发器冷凝器都按低温算吗,还是蒸发器用两路切换,冷凝器怎么选
我用一个1P低温压缩机控温一个2立的房间,要求控温20度到-20度的任意值,问一下低温压缩机能超负荷不,蒸发器冷凝器都按低温算吗,还是蒸发器用两路切换,冷凝器怎么选
2楼
把压缩机的型号报上来,
才能分析能否两路切换,
如果采用单一毛细管,则只能按低回压压缩机来配置
回复
3楼
游荡四方 发表于 2016-1-19 13:46 把压缩机的型号报上来,才能分析能否两路切换,泰康CAJ2440Z,用膨胀阀不行吗,我用它按低温会不会烧
回复
4楼
leoxue 发表于 2016-1-19 13:51 泰康CAJ2440Z,用膨胀阀不行吗,我用它按低温会不会烧冷热对抗控制温度20度的话会不会烧
回复
5楼
本帖最后由 游荡四方 于 2016-1-19 14:06 编辑
CAJ2440Z,是低回压R404a压缩机,
只能用于蒸发温度-10度以下的低温温箱,
用毛细管吧,,按低温库来配置,
用膨胀阀,使其库温控制在20度,对压机有危害
回复
6楼
游荡四方 发表于 2016-1-19 14:04 CAJ2440Z,是低回压R404a压缩机,只能用于蒸发温度-10度以下的低温温箱,如果按低温配,控制20度时,我加热管功率肯定得大吧,可不可以这样毛细管出来两路,做高温时一路短接蒸发器,这样我就可以减少加热管功率,做低温时短接蒸发器这段电磁阀关闭!还有高温控制时压缩机正常按低温配也没事是不
回复
7楼
本帖最后由 游荡四方 于 2016-1-19 15:05 编辑
按低温箱来配置,毛细管节流,
就如同冰箱配置与运行一样,
控制箱温20度,蒸发器入口部分结冰,而蒸发器后半部分为过热状态,
不存在大面积结霜情况. 不存在二次加热的问题
需要注意的是停机间隔时间,加气液分离器, 加压机底壳加热器
回复
8楼
leoxue 发表于 2016-1-19 14:24 如果按低温配,控制20度时,我加热管功率肯定得大吧,可不可以这样毛细管出来两路,做高温时一路短接蒸发 …2立方的房间,1P压缩机足够了。任何压缩机制冷降温都是从高温或常温开始降下来的,哪怕是-20度的冷库,降温时也是从常温阶段开始的,没有能跳过此段温度的。所以即使在高温段压缩机也不可能会超负荷的!要达到-20度的温度,蒸发器和冷凝器都必须按最低温度的负荷配置。不明白你是在制冷的同时怎么又要去加热?是不是需要制冷时一直制冷?需要制热(加温)时停止制冷改为加热?还是怎么控制法?不会是制冷好好的突然改为加热吧?
回复
9楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-19 15:06 2立方的房间,1P压缩机足够了。任何压缩机制冷降温都是从高温或常温开始降下来的,哪怕是-20度的冷库,降 …要求控温精度,冷热对抗控温,制冷一直起,加热PID控制
回复
10楼
制冷能力在700w左右,,
冷热对抗加热器不需要太大吧
回复
11楼
个人感觉,40度的温差,会对压缩机有危害
回复