关闭 关闭
co1453094725154
2016年01月18日 19:42:22
只看楼主

本帖最后由 dream1000x 于 2016-3-2 21:35 编辑 关闭 关闭关闭 关闭

本帖最后由 dream1000x 于 2016-3-2 21:35 编辑

关闭 关闭关闭 关闭
免费打赏
co1453094725154
2016年01月18日 19:47:21
2楼
自己计算了下,水池满水情况下总荷载为70吨左右,平均荷载应该为 70/3.14*5㎡=0.9吨/m2 也就是0.9KN/m2
回复
骑木桶的飞人
2016年01月19日 09:52:44
3楼
0.9t/m2=9kN/m2
回复
东邪同学
2016年01月19日 10:03:56
4楼
:$经计算,应该不会,土加上面的横活荷载的重度按20,你算算是不是比你的水加混凝土的等设备的重度大。。有问题微博,,彤雪梦,,留言就可以
回复
co1453094725154
2016年01月19日 10:14:51
5楼
a549309361 发表于 2016-1-19 10:03 经计算,应该不会,土加上面的横活荷载的重度按20,你算算是不是比你的水加混凝土的等设备的重度大。。有 …我觉得再怎么计算 地下车库活荷载也远超过那个小喷泉的荷载吧?毕竟上边还要跑消防车呢~是不是
回复
jbs147
2016年01月19日 10:22:22
6楼
我是进来学习的
回复
骑木桶的飞人
2016年01月19日 10:38:07
7楼
设计覆土又不一定是1米的,设计时候覆土重度又不一定的是20的,喷泉还有各种附加的设备,乃至当中的雕塑堆砌什么的,水池做的路当中不一定是原先的路当中,什么都没有草草判断这哪里是什么结构设计的风格的。
回复
co1453094725154
2016年01月19日 10:47:02
8楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-1-19 10:38 设计覆土又不一定是1米的,设计时候覆土重度又不一定的是20的,喷泉还有各种附加的设备,乃至当中的雕塑堆砌 …只是估摸个大概,实际施工怎么个做法 是他们来做的。。池壁加钢筋混凝土了,中间堆砌了个台面放了个成品喷泉构件
回复
cadway
2016年01月21日 22:08:55
9楼
对比下改造后和改造前的设计荷载吧(单位面积估算下即可)。一般不会有什么大问题,顶板覆土一般都在1米以上吧?
回复
co1453094725154
2016年01月22日 08:56:05
10楼
cadway 发表于 2016-1-21 22:08 对比下改造后和改造前的设计荷载吧(单位面积估算下即可)。一般不会有什么大问题,顶板覆土一般都在1米以上 …嗯 应该最起码1米上吧,因为地上全部是园路和绿化及车行路,水池下挖也就0.8米吧,实际他们施工不知道能否调整,现在本小区运转3年了,总效果还可以吧