箱式变压器能装在室内楼上吗?
winner78
winner78 Lv.2
2016年01月18日 15:55:43
只看楼主

最近接了个工程,用户要求在室内二楼安装一台250kVA的箱式变压器,因为箱变一般都是安装在室外的,装在室内的话散热肯定没那么好,可也找不到相关规范禁止安装在室内。从防火方面考虑个人觉得装在室内的话变压器应该使用干式的,其次楼板承重能够支撑箱变的重量。 不知大家对此有何意见,欢迎探讨!

最近接了个工程,用户要求在室内二楼安装一台250kVA的箱式变压器,因为箱变一般都是安装在室外的,装在室内的话散热肯定没那么好,可也找不到相关规范禁止安装在室内。从防火方面考虑个人觉得装在室内的话变压器应该使用干式的,其次楼板承重能够支撑箱变的重量。
不知大家对此有何意见,欢迎探讨!
免费打赏
苯笨
2016年01月20日 15:33:12
12楼
engineershao 发表于 2016-1-20 15:28 我也找不到不能放二楼的理由。怕漏油,虽然全密封变压器没有油枕,但有压力释放和油。那油是可以着的。干式变要考虑温升。重量基本上,小变压器都不算事。
回复
engineershao
2016年01月20日 15:35:12
13楼
苯笨 发表于 2016-1-20 15:33 怕漏油,虽然全密封变压器没有油枕,但有压力释放和油。那油是可以着的。干式变要考虑温升。只能说,没这么搞的。就像有人用西红柿炒鸡蛋,没人用西红柿炒苹果。但要是问西红柿能不能炒苹果,谁也找不到不能的理由
回复
苯笨
2016年01月20日 15:49:36
14楼
engineershao 发表于 2016-1-20 15:35 只能说,没这么搞的。就像有人用西红柿炒鸡蛋,没人用西红柿炒苹果。但要是问西红柿能不能炒苹果,谁也找 …对,就是这么回事。
回复
瘸子电工
2016年01月20日 16:03:37
15楼
有放在屋顶的山东叫智能变电站,其实和箱变差不多也是高压开关、变压器、低压开关都放在一起
回复
beida_energy
2016年01月20日 16:32:46
16楼
csijs 发表于 2016-1-20 07:40 当真是钱多人傻,在室内了还要箱变。同意!就是建个室内变电室嘛!但是要注意以后的修理是否方便。
回复
zsphn6666
2016年01月21日 08:22:21
17楼
箱式变放在室外,室内设计一个小配电室。
回复
电气meinv
2016年01月21日 08:29:51
18楼
我感觉多此一举,室内了还用箱式边干什么呢?直接把配电柜和变压器放在配电室不就行了吗?
回复
liyongjing12
2016年01月21日 15:29:49
19楼
我见过装到楼上的!
回复
maquanxi723
2016年02月01日 15:47:05
20楼
当真是钱多,室内要箱变?先安装箱变,再盖房?还是盖一个足够高的房子再进箱变?
回复
co1460306555612
2016年04月11日 01:14:58
21楼
好保护和防护措施GB50016-2014 第5.2.3条 民用建筑与10KV及以下预装式变电站的防火间距不应小于3米直接高压侧到变压器加配电柜 不就OK了
回复

相关推荐

APP内打开