最近接了个工程,用户要求在室内二楼安装一台250kVA的箱式变压器,因为箱变一般都是安装在室外的,装在室内的话散热肯定没那么好,可也找不到相关规范禁止安装在室内。从防火方面考虑个人觉得装在室内的话变压器应该使用干式的,其次楼板承重能够支撑箱变的重量。 不知大家对此有何意见,欢迎探讨!
最近接了个工程,用户要求在室内二楼安装一台250kVA的箱式变压器,因为箱变一般都是安装在室外的,装在室内的话散热肯定没那么好,可也找不到相关规范禁止安装在室内。从防火方面考虑个人觉得装在室内的话变压器应该使用干式的,其次楼板承重能够支撑箱变的重量。
不知大家对此有何意见,欢迎探讨!
2楼
干式变肯定是可以的,全密封和箱式需要和审核沟通(注意当地要求,我个人是不同意)。
回复
3楼
得问问当地供电部门
回复
4楼
可以。注意选用干式箱变。
回复
5楼
GB50016-2014 第5.2.3条 民用建筑与10KV及以下预装式变电站的防火间距不应小于3米。个人理解采用预装式变电站不能放到室内,但是,如果是干式变压器,变压器可以放到二楼。
回复
6楼
得与电力部门沟通,组合变电站或叫智能变电站。我知道山东青岛可以
回复
7楼
要求严格的,变压器只能放在一层,先确定工程项目的消防要求,在考虑。一般的住宅项目是干变。
回复
8楼
当真是钱多人傻,在室内了还要箱变。
回复
9楼
都在室内了还做什么箱变,直接变压器加配电柜
回复
10楼
能放在二楼,做好保护和防护措施
回复
11楼
我也找不到不能放二楼的理由。
回复