箱式变压器能装在室内楼上吗?
winner78
winner78 Lv.2
2016年01月18日 15:55:43
只看楼主

最近接了个工程,用户要求在室内二楼安装一台250kVA的箱式变压器,因为箱变一般都是安装在室外的,装在室内的话散热肯定没那么好,可也找不到相关规范禁止安装在室内。从防火方面考虑个人觉得装在室内的话变压器应该使用干式的,其次楼板承重能够支撑箱变的重量。 不知大家对此有何意见,欢迎探讨!

2016年04月11日 09:34:30
22楼
谢谢楼主的分享
回复
a396673967
2016年04月11日 09:36:14
23楼
可以的 超高层都是在避难层设变电所 不过要考虑设备运输和维修的问题