一层层高7.2m,二至六层层高3.3m框架结构
lqc2011
lqc2011 Lv.12
2016年01月18日 09:51:28
只看楼主

一二层层高差别很大,一层周边半层高位置可以设梁,中间不能设梁,刚度比过不了,要怎么处理?pkpm刚度比小于1,按规范,薄弱层地震剪力放大1.25倍,这里的刚度比不管多小都是放大1.25倍吗?

一二层层高差别很大,一层周边半层高位置可以设梁,中间不能设梁,刚度比过不了,要怎么处理?
pkpm刚度比小于1,按规范,薄弱层地震剪力放大1.25倍,这里的刚度比不管多小都是放大1.25倍吗?
免费打赏
lanlyang
2016年01月18日 10:28:31
2楼
把一层的柱子截面加大
回复
迷路一号
2016年01月23日 16:37:14
3楼
坐等高手指点
回复
张叁疯
2016年01月24日 10:35:20
4楼
刚度比:ki/(ki+1)≥0.7且 ki/(ki+1+ki+2+ki+3/3)≥0.8;
回复
张叁疯
2016年01月24日 10:49:42
5楼
本帖最后由 aezhanglei 于 2016-1-24 10:50 编辑

《抗规》3.4.2,抗震设计时,楼层“侧向刚度”不宜小于上层的70%或上三层平均值的80%。个人觉得在一层中间位置能加设梁就设梁,加了以后再看刚度比,如果比较接近可以不管,程序会自动定义为薄弱层x1.25倍的放大系数!
回复
o如梦无痕o
2016年01月24日 10:51:59
6楼
给你几个建议
一 你这个小于24米,是属于多层建筑,只需要满足抗规。根据抗归要求,是要乘以一个不大于1.15的系数。所以最小值是1.15.而不是1.25 薄弱层放大系数1.25是高规规定。
二 你层高相差这么多,相邻层层间刚度比应该是小于0.5了。可以根据ratx1是否小于0.72初步判断一下。这个在抗归附录中属于严重不规则。需要专家论证。所以你这个得注意了。根据的我经验,你这样的结构。底层柱子和上层柱至少差200以上,才能勉强不超0.5限制。基本底层柱得700.二层以上得500.
要想完全没有薄弱层,那就好得做到900的柱。
三 如果甲方对底层柱截面有要求。改成框剪结构,就很容易算过。
回复
张叁疯
2016年01月24日 10:52:10
7楼
可以把模型传上来,给你看看,建筑图最好也传上来
回复
hyp1962
2016年01月24日 11:06:36
8楼
这种情况应该加大首层梁柱的截面,尤其是柱截面。
回复
一仰化碳
2016年01月24日 14:28:30
9楼
给你几个建议
2016年01月26日 22:46:31
10楼
你这结构属于严重不规则,应该加大首层梁柱界面,在建筑允许的情况下,可以在首层中部设中间梁,另外也可以做成框剪结构!
回复
千手扑蝶
2016年01月26日 23:19:18
11楼
一层是建筑层高还是结构层高?
回复

相关推荐

APP内打开