高压柜体KYN28中,800宽中间柜顶架母线桥,用铜排为TMY-3*(2*120*10)如何才能在柜体内走排满足使用要求??求解???

高压柜体KYN28中,800宽中间柜顶架母线桥,用铜排为TMY-3*(2*120*10)如何才能在柜体内走排满足使用要求??求解???
免费打赏
lingxuct
2016年01月17日 06:57:24
2楼
朋友有什么困难吗? 要求是安全距离保证。
回复
wgcqhf
2016年02月15日 12:36:21
3楼
见图纸,800母线桥要用3根TMY-80X10铜排,开关柜母线室用130mm绝缘子,母线室内相距要看支母排的弯头工艺
回复
高压壳体制造师
2016年02月15日 12:39:42
4楼
wgcqhf 发表于 2016-2-15 12:36 见图纸,800母线桥要用3根TMY-80X10铜排,开关柜母线室用130mm绝缘子,母线室内相距要看支母排的弯头工艺客户要求必须与主母线一致
回复
wgcqhf
2016年02月15日 12:44:33
5楼
高压壳体制造师 发表于 2016-2-15 12:39 客户要求必须与主母线一致是扩建工程与老柜子并柜吗?如果不是,你就按此图纸新建柜子就OK了
回复
高压壳体制造师
2016年03月08日 20:53:07
6楼
wgcqhf 发表于 2016-2-15 12:44 是扩建工程与老柜子并柜吗?如果不是,你就按此图纸新建柜子就OK了答非所问,并非如此啊!!!!!!
回复
shfan4947
2016年03月09日 08:15:52
7楼
母排做成斜一字形,但这种一般不推荐做,最好的是跟对方沟通一下,实在遇到那种不讲理的,只能按斜一字形上去,勉强能达到125的安全距离。
回复
shfan4947
2016年03月09日 08:16:13
8楼
只是铜排大,倒相是个大问题。
回复
dylan3940
2016年03月09日 08:42:39
9楼
跨两台柜子的母线室过,一台过两相,一台过第三相
回复
高压壳体制造师
2016年03月12日 16:14:20
10楼
dylan3940 发表于 2016-3-9 08:42 跨两台柜子的母线室过,一台过两相,一台过第三相那样的话,对其他柜体的泄压通道产生干扰!
回复
dylan3940
2016年03月14日 08:46:33
11楼
本帖最后由 dylan3940 于 2016-3-14 08:50 编辑 高压壳体制造师 发表于 2016-3-12 16:14 那样的话,对其他柜体的泄压通道产生干扰!您会不会做母线桥?什么叫“其他柜体的泄压通道”?那你就不怕对“本台柜体的泄压通道”产生影响?如果你要担心涡流,还是对的,担心影响泄压通道纯粹是自己拍脑袋瞎想。你们的柜子没有“桥头堡”吧?