对于远距离低压供电,在不考虑经济性的前提下,理论上来说,只要电缆足够粗,就能满足压降及动热稳定要求?
对于远距离低压供电,在不考虑经济性的前提下,理论上来说,只要电缆足够粗,就能满足压降及动热稳定要求?
2楼
电缆太粗会增加投资,还会增加施工难度。
回复
3楼
电缆不考虑动稳定。
就地设无功补偿,提高设备功率因数,往往可以改善。
回复
4楼
北方郎 发表于 2016-1-18 07:51 电缆不考虑动稳定。就地设无功补偿,提高设备功率因数,往往可以改善。如何就地设无功补偿?
回复
5楼
这个足够粗也得是能造的出来,或是比较常用的电缆
回复
6楼
大同00 发表于 2016-1-17 21:06 电缆太粗会增加投资,还会增加施工难度。只考虑初始投资 不考虑后期运行成本吗?
回复
7楼
好学好吃 发表于 2016-1-18 09:44 只考虑初始投资 不考虑后期运行成本吗?我认为,距离很远,负荷较大时仍采用低压供电,经济技术等各方面均不合理。
回复