关于低压远距离供电的疑惑?求前辈指点!
fxvsjhx
fxvsjhx Lv.4
2016年01月16日 16:13:44
只看楼主

对于远距离低压供电,在不考虑经济性的前提下,理论上来说,只要电缆足够粗,就能满足压降及动热稳定要求?

对于远距离低压供电,在不考虑经济性的前提下,理论上来说,只要电缆足够粗,就能满足压降及动热稳定要求?
大同00
2016年01月17日 21:06:05
2楼
电缆太粗会增加投资,还会增加施工难度。
回复
北方郎
2016年01月18日 07:51:45
3楼
电缆不考虑动稳定。
就地设无功补偿,提高设备功率因数,往往可以改善。
回复
勇者无疆
2016年01月18日 08:36:06
4楼
北方郎 发表于 2016-1-18 07:51 电缆不考虑动稳定。就地设无功补偿,提高设备功率因数,往往可以改善。如何就地设无功补偿?
回复
lyf830619
2016年01月18日 09:08:06
5楼
这个足够粗也得是能造的出来,或是比较常用的电缆
回复
co1429242552997
2016年01月18日 09:44:04
6楼
大同00 发表于 2016-1-17 21:06 电缆太粗会增加投资,还会增加施工难度。只考虑初始投资 不考虑后期运行成本吗?
回复
大同00
2016年01月18日 12:47:08
7楼
好学好吃 发表于 2016-1-18 09:44 只考虑初始投资 不考虑后期运行成本吗?我认为,距离很远,负荷较大时仍采用低压供电,经济技术等各方面均不合理。