380V低压柜的操作电源采用交流220v电源,设计了2路UPS馈线并联供电方案。不知道可行否?希望不妥的地方大家给些意见。
380V低压柜的操作电源采用交流220v电源,设计了2路UPS馈线并联供电方案。不知道可行否?希望不妥的地方大家给些意见。
2楼
二台PUS不宜并列,为防止失电,可把二台UPS接成BZT。
有什么供电需求,可以继续讨论。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2016-1-16 10:49 二台PUS不宜并列,为防止失电,可把二台UPS接成BZT。有什么供电需求,可以继续讨论。这是一台UPS的2路输出回路并接到母线上
回复
4楼
电气耐力 发表于 2016-1-16 10:59 这是一台UPS的2路输出回路并接到母线上什么意思,UPS输出开关不够大?开关换大不好吗,用二条线路的目的是什么?
回复
5楼
标配,以后再写ZR枪毙了.
是小于等于5K的UPS吧?如大于,请把输入开关放大.
二根馈出是防止一根线路故障啊.
阻燃电缆分A,B,C三级.敢写ZB,ZC,ZR的不多,变电所的耐火等级嘿嘿嘿......
回复
6楼
可以!没问题!我用过瑞士GUTOR的UPS,两条输出回路共同带负荷
回复
7楼
没问题。不同的ups一般不行,必须是两台ups能并列才行。
回复
8楼
谢谢指点 。。。。。
回复
9楼
huashi1993 发表于 2016-1-18 15:26 没问题。不同的ups一般不行,必须是两台ups能并列才行。:handshake
回复
10楼
苯笨 发表于 2016-1-16 13:57 标配,以后再写ZR枪毙了.是小于等于5K的UPS吧?如大于,请把输入开关放大.C级阻燃就可以。C不用写出来
回复
11楼
这要看这台UPS的两路输出时什么关系,如果仅仅是因为方便分支,从UPS内部总线分出来两路,自然就可以并联。
回复