一台UPS的2路输出可以并联供电吗
电气耐力
2016年01月16日 10:14:46
只看楼主

380V低压柜的操作电源采用交流220v电源,设计了2路UPS馈线并联供电方案。不知道可行否?希望不妥的地方大家给些意见。

QQ图片20160116101340.png
380V低压柜的操作电源采用交流220v电源,设计了2路UPS馈线并联供电方案。不知道可行否?希望不妥的地方大家给些意见。

QQ图片20160116101340.png

免费打赏
lingxuct
2016年01月16日 10:49:48
2楼
二台PUS不宜并列,为防止失电,可把二台UPS接成BZT。

有什么供电需求,可以继续讨论。
回复
电气耐力
2016年01月16日 10:59:46
3楼
ccc___ 发表于 2016-1-16 10:49 二台PUS不宜并列,为防止失电,可把二台UPS接成BZT。有什么供电需求,可以继续讨论。这是一台UPS的2路输出回路并接到母线上
回复
lingxuct
2016年01月16日 11:59:10
4楼
电气耐力 发表于 2016-1-16 10:59 这是一台UPS的2路输出回路并接到母线上什么意思,UPS输出开关不够大?开关换大不好吗,用二条线路的目的是什么?
回复
苯笨
2016年01月16日 13:57:17
5楼
标配,以后再写ZR枪毙了.
是小于等于5K的UPS吧?如大于,请把输入开关放大.

二根馈出是防止一根线路故障啊.
阻燃电缆分A,B,C三级.敢写ZB,ZC,ZR的不多,变电所的耐火等级嘿嘿嘿......
回复
hong19791210
2016年01月18日 13:23:07
6楼
可以!没问题!我用过瑞士GUTOR的UPS,两条输出回路共同带负荷
回复
huashi1993
2016年01月18日 15:26:06
7楼
没问题。不同的ups一般不行,必须是两台ups能并列才行。
回复
happyzy83
2016年01月18日 15:39:34
8楼
谢谢指点 。。。。。
回复
电气耐力
2016年01月30日 16:00:35
9楼
huashi1993 发表于 2016-1-18 15:26 没问题。不同的ups一般不行,必须是两台ups能并列才行。:handshake
回复
电气耐力
2016年01月30日 16:01:06
10楼
苯笨 发表于 2016-1-16 13:57 标配,以后再写ZR枪毙了.是小于等于5K的UPS吧?如大于,请把输入开关放大.C级阻燃就可以。C不用写出来
回复
hanzhg54
2016年01月31日 00:10:00
11楼
这要看这台UPS的两路输出时什么关系,如果仅仅是因为方便分支,从UPS内部总线分出来两路,自然就可以并联。
回复