人防区防护阀门的设置问题
mahone1683701314
2016年01月15日 16:31:54
只看楼主

想请教一下大家,当负一层为非人防区,负二层为人防区,那么在负一层设置的防暴地漏之后还需要设置防护阀门吗?我在人防规范好像找不到需要设置的依据,但是我想了想防暴地漏的作用应该和防护阀门的作用不同吧,请问大家知道有没有强条有这个说法?

想请教一下大家,当负一层为非人防区,负二层为人防区,那么在负一层设置的防暴地漏之后还需要设置防护阀门吗?我在人防规范好像找不到需要设置的依据,但是我想了想防暴地漏的作用应该和防护阀门的作用不同吧,请问大家知道有没有强条有这个说法?

QQ图片20160115162557.png

mahone1683701314
2016年01月18日 09:16:00
2楼
请问大神们能给给建议吗?
回复
lichangan1000
2016年01月18日 10:57:39
3楼
与人防无关的排水管,为何引到人防内。
回复
mahone1683701314
2016年01月18日 11:17:56
4楼
lichangan1000 发表于 2016-1-18 10:57 与人防无关的排水管,为何引到人防内。那是负一层的排水管的。
回复
mahone1683701314
2016年01月18日 11:19:50
5楼
不过实际工程中很少还要加防护阀。
回复
mahone1683701314
2016年01月18日 11:45:59
6楼
mahone1683701314 发表于 2016-1-18 11:17 那是负一层的排水管的。不可以的?
回复
lufei
2016年01月18日 16:50:45
7楼
不需要设置;上下层均为人防区时才设置。
回复
昌国医院
2016年01月21日 09:14:45
8楼
学习了!!!!!!!!1
回复
星辰若水
2016年01月21日 10:22:33
9楼
要的,一般人防非人防穿越区要设防护阀
回复
wsd
2016年01月25日 10:28:51
10楼
在负一层设置的防暴地漏之后不需要在负二层设置防护阀门,已采取防护措施了;负一层为车库就这样作。重力流排水一般不采取防护阀门防护。
回复
love5892
2016年01月30日 14:26:12
11楼
不需要再设置闸阀了,本身防爆地漏就是防护措施了,如果再设置阀门,那直接设普通地漏都可以了
回复

相关推荐