请问专家,三层的餐厅,总建筑面积500多平米,设置了一把室外疏散楼梯,一把室内疏散楼梯,室内楼梯能否做成没有隔墙的敞开楼梯?
请问专家,三层的餐厅,总建筑面积500多平米,设置了一把室外疏散楼梯,一把室内疏散楼梯,室内楼梯能否做成没有隔墙的敞开楼梯?
2楼
本帖最后由 真仙 于 2016-1-15 13:19 编辑
你的项目需要做两个安全出口?
敞开楼梯,达不到安全出口的要求。
回复
3楼
你这个楼是公共建筑,室内楼梯为疏散楼梯,必须是封闭的才能满足疏散楼梯的要求,具体还要按规范来做GB 50016-2014 6.4条,你看疏散楼梯的要求。
回复
4楼
此餐厅如位于该公共建筑内的独立防火分区内,无需设置封闭楼梯间,规范6.4条跟你这个没关系。
回复
5楼
以上说的是在多层公建的情况下,如该餐厅位于高层公共建筑内,无论大小都需要设置封闭楼梯间。
回复
6楼
不需要的,敞开楼梯间就行
回复
7楼
你这个楼是公共建筑,室内楼梯为疏散楼梯,必须是封闭的才能满足疏散楼梯的要求,具体还要按规范来做GB 50016-2014 6.4条,你看疏散楼梯的要求。
回复
8楼
同意楼上!!
回复
9楼
6层以下都可以做敞开楼梯间,但是敞开楼梯间和开敞楼梯不一样,敞开楼梯间需要三面有墙,一面敞开才行!