本帖最后由 q53481 于 2016-1-14 11:28 编辑 大楼为五层,主机为3台130模块机组,水泵一用一备,目前水泵选型为4KW,75m3/h,水泵扬程为11m,水泵及主机放置在屋顶,最远末端管路长度为100m,高度落差为23m左右,主管为异程,每层管路为同程,现在暴露出的问题是1-4层空调效果没有问题,但负一层空调没有效果,这是什么原因

本帖最后由 q53481 于 2016-1-14 11:28 编辑

大楼为五层,主机为3台130模块机组,水泵一用一备,目前水泵选型为4KW,75m3/h,水泵扬程为11m,水泵及主机放置在屋顶,最远末端管路长度为100m,高度落差为23m左右,主管为异程,每层管路为同程,现在暴露出的问题是1-4层空调效果没有问题,但负一层空调没有效果,这是什么原因
免费打赏
诺熙
2016年01月14日 14:27:40
2楼
您好,现在可以直接去问答频道提问了 http://bbs.co188.com/wenda/nt/
回复
林刚
2016年01月14日 15:41:41
3楼
水泵扬程明显太小了,建议换成扬程22米的
回复
放水发电
2016年01月15日 08:39:35
4楼
资料不错,值得一看!
回复
liuhongqiangtumu
2016年01月15日 09:34:26
5楼
水泵扬程不足,扬程等于主机+末端+沿程阻力之和乘以安全系数。
回复
poorpc
2016年01月15日 09:40:49
6楼
你得告诉我们你得这个系统是闭式还是开式?不然没法算扬程
回复
gongjin62
2016年01月15日 11:05:56
7楼
空调冷冻水系统一般都是闭式系统。
水泵扬程偏小,重新根据管路进行水力计算,校核水泵扬程。
回复
mage780705
2016年01月15日 13:20:20
8楼
水泵扬程小了吧,建议算一下,扬程应该包括主机、末端+管网损耗,再乘以放大系数,个人感觉小了。
回复
12314r
2016年01月17日 14:54:00
9楼
好东西,谢谢分享~
回复
poorpc
2016年01月18日 11:58:04
10楼
mage780705 发表于 2016-1-15 13:20 水泵扬程小了吧,建议算一下,扬程应该包括主机、末端+管网损耗,再乘以放大系数,个人感觉小了。我觉得闭式的是够了,按照300的比摩阻完全够了
回复
mage780705
2016年01月18日 13:07:03
11楼
你确定水泵扬程可以满足要求吗,主机和末端的水阻都加了没有?