本帖最后由 q53481 于 2016-1-14 11:28 编辑 大楼为五层,主机为3台130模块机组,水泵一用一备,目前水泵选型为4KW,75m3/h,水泵扬程为11m,水泵及主机放置在屋顶,最远末端管路长度为100m,高度落差为23m左右,主管为异程,每层管路为同程,现在暴露出的问题是1-4层空调效果没有问题,但负一层空调没有效果,这是什么原因
本帖最后由 q53481 于 2016-1-14 11:28 编辑
大楼为五层,主机为3台130模块机组,水泵一用一备,目前水泵选型为4KW,75m3/h,水泵扬程为11m,水泵及主机放置在屋顶,最远末端管路长度为100m,高度落差为23m左右,主管为异程,每层管路为同程,现在暴露出的问题是1-4层空调效果没有问题,但负一层空调没有效果,这是什么原因
12楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
13楼
11米扬程?这是咋计算的呢?
回复
14楼
扬程小了,主机的阻力有50KPa,风盘+弯头也有50KPa,不算管道已经要10米扬程,水泵扬程要放大
回复
15楼
本帖最后由 poorpc 于 2016-1-27 12:24 编辑 小迷糊实习生 发表于 2016-1-26 15:58 扬程小了,主机的阻力有50KPa,风盘+弯头也有50KPa,不算管道已经要10米扬程,水泵扬程要放大牛牛牛
回复
16楼
本帖最后由 poorpc 于 2016-1-27 12:24 编辑 mage780705 发表于 2016-1-18 13:07 你确定水泵扬程可以满足要求吗,主机和末端的水阻都加了没有?我搞错了