我绘制的纵断面图交叉管线显示问题:把图纸单位调成m,显示不出来。但是调成mm就能显示出来。虽然这样能显示出来,但是这个交叉管线的圆圈位置不对,远远低于纵断面图的位置,经测量距离后经纵向比例换算后发现:交叉管线的圆圈标高竟然是以mm为单位绘制的。
我绘制的纵断面图交叉管线显示问题:把图纸单位调成m,显示不出来。但是调成mm就能显示出来。虽然这样能显示出来,但是这个交叉管线的圆圈位置不对,远远低于纵断面图的位置,经测量距离后经纵向比例换算后发现:交叉管线的圆圈标高竟然是以mm为单位绘制的。
2楼
截个图片,看
回复
3楼
wmd4585 发表于 2016-1-14 09:28 截个图片,看那交叉管线的小圈都跑到最下面来了
回复
4楼
请查看一下该管道标高
回复
5楼
直接上图,顺便问下版主 怎么取消 雨水口连接管 的管径标注,每次换完室外雨水都是满屏幕的雨水口管径标注
回复
6楼
图元距原点太远 捕捉不到 重新定义一下坐标系0,0点位置就行了
回复
7楼
把坐标系放在这还是不行。问题如旧,单位为m不显示,mm虽然显示但是很远
回复
8楼
还有一问题:雨水管连接管管径标注在雨水计算赋值后,会标注的满屏幕都是,离管线很远。怎么解决
回复
9楼
设置新的用户坐标系原点后,再点击“世界”把当前用户坐标系设为世界坐标系。
回复
10楼
标注情况与你的室外标注设置有关 ,在初始设置-天正设置-室外标注设置-室外管线标注样式
回复
11楼
曹雨田 发表于 2016-1-14 17:06 标注情况与你的室外标注设置有关 ,在初始设置-天正设置-室外标注设置-室外管线标注样式这个设置已经修改过了,其他管线都标注正常,唯独雨水连接管不正常,偏离管线非常远
回复