用天正给排水室外菜单生成污水重力流纵断面图时,会出现如图情况,有的跌水的地方管线反而上抬,请问怎么回事如何解决,求大神赐教
用天正给排水室外菜单生成污水重力流纵断面图时,会出现如图情况,有的跌水的地方管线反而上抬,请问怎么回事如何解决,求大神赐教
2楼
顶。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
双击这个井,看一下井底标高多少,应该小于这个井前边管的管底标高了,把井底标高降点,再计算出纵断面图。
回复
4楼
caoyutian1 发表于 2014-1-16 09:09 双击这个井,看一下井底标高多少,应该小于这个井前边管的管底标高了,把井底标高降点,再计算出纵断面图。 …为什么自动计算时会产生下一个井井底标高比上一个井还高的情况?我也没设定重点标高呀
回复
5楼
q1683710 发表于 2014-1-16 09:47 为什么自动计算时会产生下一个井井底标高比上一个井还高的情况?我也没设定重点标高呀你是不是把这个井设成跌水井了,设成跌水井以后,井底标高就不变了。
回复
6楼
caoyutian1 发表于 2014-1-16 09:57 你是不是把这个井设成跌水井了,设成跌水井以后,井底标高就不变了。但是有的地方的确需要设跌水井增加覆土,设了跌水井会产生这种情况
回复
7楼
q1683710 发表于 2014-1-16 10:35 但是有的地方的确需要设跌水井增加覆土,设了跌水井会产生这种情况可以先这样计算一下,再把不合适的跌水井井底标高降低啊。
回复
8楼
计算,显然是错了
回复
9楼
到底为什么?还是没看到答案
回复
10楼
liwangy 发表于 2014-10-29 15:04 到底为什么?还是没看到答案额,软件bug,T20已解决。
回复
11楼
哦,我试着分成两段做断面图,就可以了。应该是软件bug
回复