对磁力启动器比较熟悉的请指教一下
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2016年01月13日 16:24:36
只看楼主

有个室内的防爆通风机,功率也很小,三相的,我想在室外墙上设带按钮的普通磁力启动器,不知道是否可行?从配电箱到磁力启动器应该需要配出N线和PE线么?从磁力启动器到风机又该用几芯线呢?还有磁力启动器是不是还要做等电位联结呢?

有个室内的防爆通风机,功率也很小,三相的,我想在室外墙上设带按钮的普通磁力启动器,不知道是否可行?从配电箱到磁力启动器应该需要配出N线和PE线么?从磁力启动器到风机又该用几芯线呢?还有磁力启动器是不是还要做等电位联结呢?
免费打赏
lingxuct
2016年01月16日 09:17:54
22楼
因没有启动按钮,取消自保触点,就没有失压保护,当热继电器过载动作时,就不能让其自动复位(自动启动有危险),故需把热继电器设成手动复位(能让人知道电机过载)。
回复