给2.2kw电机供电求救需要什么线磁力启动器开关
uu2579
uu2579 Lv.2
2006年08月24日 15:08:59
只看楼主

我是一个初学者,今天主人给一个任务我 可西我不会,特此请教给2.2kw电极供电 ,工厂电压220v,怎么选择电线 还有一个磁力启动器,何一个空气开关应该选择什么型号的 那位大虾帮忙啊 急啊 ,磁力启动器在图纸上怎么画

我是一个初学者,今天主人给一个任务我 可西我不会,特此请教
给2.2kw电极供电 ,工厂电压220v,怎么选择电线 还有一个磁力启动器,何一个空气开关应该选择什么型号的 那位大虾帮忙啊 急啊 ,磁力启动器在图纸上怎么画
免费打赏
yjig
2006年08月24日 21:02:22
2楼
空气开关控制电机仅能手动操作,而用磁力启动器控制电机,可以远程控制,也可以实现与其它电器进行逻辑运行。
回复
uu2579
2006年08月25日 08:20:14
3楼
谢谢 那应该用多少毫米的线阿
我选的QC8-2磁力启动器 对么 空气开关应该选什么型号阿
回复
whstyb
2006年09月02日 11:47:44
4楼
电机要380才能启动。你怎么就
220阿
回复
yxmnnbb
2006年09月14日 22:31:24
5楼
是单相220V设备吗?
可以选用1P型式的断路器进行短路保护;
选用单相的接触器(带辅助触点的)+熔断器--进行过载保护
回复
pangzh
2006年09月22日 10:12:05
6楼
用1.5cm的多股铜线就行
回复
gjs10000
2006年09月24日 22:39:04
7楼
单相电机的额定电流一般为8安培/1kw,你可选用2.5mm2,铜导线(软硬线皆可),开关应选用动力型开关。如梅兰日兰--C65N D20 (1P或2P)。