直接启动与磁力启动器启动,有什么区别?优缺点?
zhongxingzhy
2006年04月29日 10:29:26
只看楼主

直接启动就是用断路器直接控制电机,磁力启动器就是由断路器,交流接触器,热继电器,来控制电机.为什么一般情况都是使用磁力启动器呢?相比较它们有什么优缺点?直接启动,磁力启动器启动,变频启动,软启动。相比较各有何优点呢?

直接启动就是用断路器直接控制电机,磁力启动器就是由断路器,交流接触器,热继电器,来控制电机.

为什么一般情况都是使用磁力启动器呢?相比较它们有什么优缺点?

直接启动,磁力启动器启动,变频启动,软启动。相比较各有何优点呢?
免费打赏
liufengjian2008
2006年04月29日 12:25:47
2楼
磁力启动器启动优点多呀,可以保护设备也可以不影响电网,变频启动是现在用的最多的控制方式,它是对负荷大而且不易直接控制的重要设备的,不仅控制安全而且方便,一台变频器可以同时控制几台同频率,同功率的设备,但是要根据具体情况而定。软启动是对电动机而言是保护的作用。起优点不之这些,好多呀,
回复
jms198393
2006年04月29日 12:39:53
3楼
看负荷.在可能的情况下能直启就尽量直启..

磁力起动器 .. 作用不多讲.
回复
dxje0222
2006年04月29日 14:08:46
4楼
直接起动是指电动机在额定电压下全压起动,设备简单,成本低,起动转矩大,但起动电流大(是额定电流的5-7倍),从而引起电网电压下降.断路器具有短路和过载保护的作用,若电动机不需作频繁起动时可考虑使用,一般22KW以下或额定电流50A以下的不需作频繁起动者,可选用DZ-5系列;75KW或额定电流100A以下不频繁起动的电机可选用DZ-10系列.磁力起动器中的热继电器具有过载作用,接触器兼起欠压和失压作用,如热继电器具有断相保护装置,则还有断相保护作用.
采用变频起动和软起动可减小电动机硬起动引起的电网电压下降,使之不影响共网的其他电气设备的正常运行;可减小电动机的冲击电流,避免冲击电流造成电动机局部温升过大,延长电动机寿命;可减小硬起动带来的机械冲力,冲力可加速传动机械的磨损;减少电磁干扰,冲击电流会以电磁波的形式干扰电气仪表的正常运行.变频器在限流的同时能保持高的起动转矩,并且参数设置方便,调节范围宽,且有节能的效果,因价格较高多用于调速.
回复