对磁力启动器比较熟悉的请指教一下
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2016年01月13日 16:24:36
只看楼主

有个室内的防爆通风机,功率也很小,三相的,我想在室外墙上设带按钮的普通磁力启动器,不知道是否可行?从配电箱到磁力启动器应该需要配出N线和PE线么?从磁力启动器到风机又该用几芯线呢?还有磁力启动器是不是还要做等电位联结呢?

有个室内的防爆通风机,功率也很小,三相的,我想在室外墙上设带按钮的普通磁力启动器,不知道是否可行?从配电箱到磁力启动器应该需要配出N线和PE线么?从磁力启动器到风机又该用几芯线呢?还有磁力启动器是不是还要做等电位联结呢?
免费打赏
老灰兔子
2016年01月13日 21:59:42
2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-1-13 22:00 编辑

从配电箱到磁力启动器是否需要配出N线,看启动器(吸引线圈)的工作电压决定,220V的肯定要配N线。PE线通常随供电机用电电线一同走线,也可以另走线到电机。从磁力启动器到风机因该用4芯线(包括PE线,也可以另走线)。

至于“在室外墙上设带按钮的普通磁力启动器”是否可以,看你的安装位置是否属于防爆区域,是的话就不行。

磁力启动器外壳必须接PE线,也可以做等电位连接。从磁力启动器到电机的导线也必须采用防爆措施连接。
回复
beida_energy
2016年01月14日 08:50:59
3楼
老灰兔子 发表于 2016-1-13 21:59 从配电箱到磁力启动器是否需要配出N线,看启动器(吸引线圈)的工作电压决定,220V的肯定要配N线。PE线通常 …磁力启动器外壳必须接PE线,也可以做等电位连接磁力启动器属于电气装置,其外露的可导电部分只能接保护导体PE,不能做等电位联结!
回复
lingxuct
2016年01月14日 09:03:08
4楼
“室内的防爆通风机,功率也很小,三相的,我想在室外墙上设带按钮的普通磁力启动器”

从这话中看出,室内是防爆区,而磁力启动器是非防爆的,注意防爆要求!

功率很小小到多少? 4KW以下,可以用三相防爆开关(三相转换开关)直接启动,不必装磁力启动器。

室内电机到室外装控制开关,防水问题需要考虑,如果用防爆型,就装在室内好了。

接地需要从配电室引接PE线,不用磁力启动器就可以不要N线。防爆场所应该有接地系统,电源过来的PE线宜再次与防爆场所的接地系统连接。
回复
jinpcissy
2016年01月14日 12:10:25
5楼
如图两种方式,哪个好点哦?因为考虑污泥干化池可能会产生沼气,所以考虑了个防爆风机,照明都没有设。我是想,人在进去之前开风机把沼气排一排再进去,所以才想把磁力启动器放外墙。外墙就不用考虑防爆了吧?
1.png 2.png
回复
jinpcissy
2016年01月14日 12:14:33
6楼
ccc___ 发表于 2016-1-14 09:03 “室内的防爆通风机,功率也很小,三相的,我想在室外墙上设带按钮的普通磁力启动器”从这话中看出,室 …我看到磁力启动器的线圈电压有几种,有36V,220V,380V的,如果用380V的是不是就不用引N线了呢?
回复
jinpcissy
2016年01月14日 12:15:45
7楼
beida_energy 发表于 2016-1-14 08:50 磁力启动器属于电气装置,其外露的可导电部分只能接保护导体PE,不能做等电位联结!为什么电气装置外露导电部分不能做等电位联接
回复
beida_energy
2016年01月14日 12:24:47
8楼
jinpcissy 发表于 2016-1-14 12:15 为什么电气装置外露导电部分不能做等电位联接等电位和接保护导体是两个概念,保护导体的作用就是触电防护,所以,电气装置的外露的可导电部分必须接PE导体。等电位连接是形成一种等电位体,主要对于那些非电气装置而言,比如卫生间的非电气金属构件做的等电位就是这个意思。但卫生间的热水器的外壳就必须接PE导体。
回复
lingxuct
2016年01月14日 13:39:36
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-14 13:42 编辑 jinpcissy 发表于 2016-1-14 12:14 我看到磁力启动器的线圈电压有几种,有36V,220V,380V的,如果用380V的是不是就不用引N线了呢?可以用380V的,磁力启动器装在控制室内不是很方便?控制室又不需要防爆的。在控制室装一只箱,可以引接其他负荷,磁力启动器装在箱旁边。进防爆的受限空间,需要到控制室办票,办票前把风机打开,然后要在污泥干燥室取空气样,化验合格后才能进人?(这是安全要求吧?)
回复
北方郎
2016年01月14日 13:49:48
10楼
用三相防爆按钮即可。
接触器线圈电压为220V时要把N接入磁力启动器。
回复
jinpcissy
2016年01月14日 14:31:11
11楼
ccc___ 发表于 2016-1-14 13:39 可以用380V的,磁力启动器装在控制室内不是很方便?控制室又不需要防爆的。在控制室装一只箱,可以引 …:L,这个还真的不知道呢,以前没有这么做过,北方地区小规模的污水处理工程,污泥干化都是采用自然干化,怕冬天会结冰,所以把污泥干化池放室内,从来没有相关经验,不知道到底合不合适哦,冬天的污泥在室内自然干化,到底会不会产生沼气,沼气浓度有多少,也没有具体数据,所以都是估摸着做哦。
回复