有个室内的防爆通风机,功率也很小,三相的,我想在室外墙上设带按钮的普通磁力启动器,不知道是否可行?从配电箱到磁力启动器应该需要配出N线和PE线么?从磁力启动器到风机又该用几芯线呢?还有磁力启动器是不是还要做等电位联结呢?

有个室内的防爆通风机,功率也很小,三相的,我想在室外墙上设带按钮的普通磁力启动器,不知道是否可行?从配电箱到磁力启动器应该需要配出N线和PE线么?从磁力启动器到风机又该用几芯线呢?还有磁力启动器是不是还要做等电位联结呢?
免费打赏
lingxuct
2016年01月14日 15:12:14
12楼
污泥里肯定含有一定量的有害气体,装风机让空气流通也是一种安全措施,简单方法是打开门窗,再用风机把有害气体排出室外,空气流量大时,可避免中毒。

控制室与污泥干燥池只一墙相隔,电气开关装在控制室,不是很方便?

回复
jinpcissy
2016年01月14日 22:33:30
13楼
ccc___ 发表于 2016-1-14 15:12 污泥里肯定含有一定量的有害气体,装风机让空气流通也是一种安全措施,简单方法是打开门窗,再用风机把有害 …名字是叫控制室,但是是无人值守的,里面有配电柜,我主要是想,要进污泥间直接在门外开风机,如果还要进控制室会不会不太直观?
回复
lingxuct
2016年01月15日 10:03:20
14楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-15 10:04 编辑 jinpcissy 发表于 2016-1-14 22:33 名字是叫控制室,但是是无人值守的,里面有配电柜,我主要是想,要进污泥间直接在门外开风机,如果还要进 …不宜考虑直观的问题,需要在门口挂一块警示牌(门内含有害气体,进门前先开15分钟风机!)。
回复
jinpcissy
2016年01月15日 10:11:08
15楼
ccc___ 发表于 2016-1-15 10:03 不宜考虑直观的问题,需要在门口挂一块警示牌(门内含有害气体,进门前先开15分钟风机!)。除设磁力启动器外,可不可以采用一个可燃气体报警器,联动风机?
回复
lingxuct
2016年01月15日 10:35:37
16楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-15 10:37 编辑 jinpcissy 发表于 2016-1-15 10:11 除设磁力启动器外,可不可以采用一个可燃气体报警器,联动风机?偶的想法:控制室有配电柜,在配电柜里装接触器和热继电器,外面(墙上)装自动/手动切换开关(扳到手动就开风机,停止位置就是自动位置)。可燃气体报警器的接点连接到自动位置,报警器探头要装在池的正上方(偏低位置,可燃气体的质量比空气大),风机也要装在离地500左右!
回复
jinpcissy
2016年01月15日 10:58:55
17楼
ccc___ 发表于 2016-1-15 10:35 偶的想法:控制室有配电柜,在配电柜里装接触器和热继电器,外面(墙上)装自动/手动切换开关(扳到手动就 …我觉得这个方法不错,就这么样了
回复
lingxuct
2016年01月15日 12:18:11
18楼
jinpcissy 发表于 2016-1-15 10:58 我觉得这个方法不错,就这么样了给你个图纸(刚画的):5431052
回复
jinpcissy
2016年01月15日 15:05:08
19楼
本帖最后由 jinpcissy 于 2016-1-15 16:05 编辑 ccc___ 发表于 2016-1-15 12:18 给你个图纸(刚画的):54312185431289画了一个控制原理图,这方面一直是我的弱项,请指正一下是否正确。
回复
lingxuct
2016年01月15日 16:51:24
20楼
短接的自保触点没用,因没有按钮(停止按钮是常闭----常通),做不到失压保护(失压保护也没用)。
回复
jinpcissy
2016年01月15日 16:56:20
21楼
ccc___ 发表于 2016-1-15 16:51 短接的自保触点没用,因没有按钮(停止按钮是常闭—-常通),做不到失压保护(失压保护也没用)。那是不是取消了自保持的触电就行了呢?
回复