谢谢东升大哥,帮我回答几个问题吧
f111122224
f111122224 Lv.7
2016年01月13日 14:22:51
来自于道路工程
只看楼主

本帖最后由 旭日东升 于 2016-1-14 08:53 编辑 请教东升大哥几个:1、道路的路基承载力一般要求多少啊,怎么计算的呢,软基处理的时候比如换填深度,道路的是怎么计算的呢,是用单个轮子的荷载去计算吗?是不是填方有一定厚度了,软土就不用处理了呢?2、我遇到一个下穿通道接U型槽口设计,地勘显示的设计开挖深度这个范围内都是粉质粘土,不透水,是不是不用设置抗浮桩了。3、我们这一条市政道路,才用的是沥青路面,在施工单位施工完水泥稳定层后,因项目原因,停工了,当中长达一年之久,现在又开工了,然后当初施工完水稳层后,施工单位撤离了,现在水稳层上面弄得很脏,有一些杂土,业主单位找检测单位做了弯沉检测,但是数值偏大,7天无侧限强度满足设计要求了,请问如果要继续利用这个水稳层,施工时候应该注意些什么呢。

本帖最后由 旭日东升 于 2016-1-14 08:53 编辑

请教东升大哥几个:
1、道路的路基承载力一般要求多少啊,怎么计算的呢,软基处理的时候比如换填深度,道路的是怎么计算的呢,是用单个轮子的荷载去计算吗?是不是填方有一定厚度了,软土就不用处理了呢?
2、我遇到一个下穿通道接U型槽口设计,地勘显示的设计开挖深度这个范围内都是粉质粘土,不透水,是不是不用设置抗浮桩了。
3、我们这一条市政道路,才用的是沥青路面,在施工单位施工完水泥稳定层后,因项目原因,停工了,当中长达一年之久,现在又开工了,然后当初施工完水稳层后,施工单位撤离了,现在水稳层上面弄得很脏,有一些杂土,业主单位找检测单位做了弯沉检测,但是数值偏大,7天无侧限强度满足设计要求了,请问如果要继续利用这个水稳层,施工时候应该注意些什么呢。
免费打赏
旭日东升
2016年01月14日 09:25:26
2楼
1、对于道路的承载力,一般都不提,只关心路堤填筑之前的含水量(要求不大于22~25%)。你想想看是不是有道理;
2、不好说,还是多做地层勘探,摸清地下水位后再来讨论;
3、要利用这个水稳层,这个要看原路床是否受到水的浸蚀和通车压坏。你的弯沉测量偏大,证明路床还是受到了水的浸蚀,有点软化。
解决方法:①加深路基边沟,以利路床滤水;②最好还是等等大太阳多晒晒,以多蒸发水分,提高路床刚度;③将原水稳层整理摊平,洒播一层水泥浆(水灰比1:2);④待强后再做透层,采用慢裂的洒布型乳化沥青,也可采用中、慢凝液体石油沥青或煤沥青;⑤再做1cm厚稀浆封层,可采用乳化沥青或改性乳化沥青作结合料。
回复
f111122224
2016年01月27日 23:43:27
3楼
旭日东升 发表于 2016-1-14 09:25 1、对于道路的承载力,一般都不提,只关心路堤填筑之前的含水量(要求不大于22~25%)。你想想看是不是有道理 …谢谢东升大哥的耐心解答!