【暖通课堂】多联机设计应用常见问题探讨
诺熙
诺熙 Lv.16
2016年01月13日 10:15:46
来自于中央空调
只看楼主

常见问题:负荷计算 常见问题: 1.夏季冷负荷计算不足 2.冬季热负荷计算不足 3.容量衰减考虑不充分 4.建筑变化后没有应对 5.特殊场合的负荷配错 导致后果: 1.制冷制热无法满足 2.长时间不达设定温度 3.容量衰减过大效果差 4.特殊场合应用失败 负荷计算(注意新风负荷的承担方式)

1_120524085143_1.jpg



常见问题:负荷计算
常见问题:
1.夏季冷负荷计算不足
2.冬季热负荷计算不足
3.容量衰减考虑不充分
4.建筑变化后没有应对
5.特殊场合的负荷配错
导致后果:
1.制冷制热无法满足
2.长时间不达设定温度
3.容量衰减过大效果差
4.特殊场合应用失败
1.png

负荷计算(注意新风负荷的承担方式)
依据:《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010:
第3.3.2条“间歇空调的房间,负荷计算时应考虑建筑物蓄热特性所形成的负荷;不同时使用的房间,负荷计算时应考虑邻室空调不运行时所形成的围护结构传热负荷。”
考虑到多联机的使用灵活性特点,同时考虑间歇使用和临室传热,选择室内机时,办公建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.3的系数,当夏季室内温度要求较低时,负荷宜适当放大1.1-1.3的系数。居住建筑室内计算负荷宜适当放大1.1-1.3的系数。选择室外机时,办公建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.2的系数;居住建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.2的系数。
常见问题:系统衰减
从各厂商产品样本中我们得知:在许用范围内,相对冬季制热,夏季制冷室外温度对制冷量的影响较小,管长对制冷量影响较大;冬季制热室外气温对制热量的影响较大,管长对制热量影响相对较小。
1.温度影响(以某品牌样本为参照)
表1 夏季室外机进风、室内机回风温度修正系数n1








室外机进风干球温度(oC)
室内机回风湿球温度(oC)
14
16
18
19
20
22
24
24
0.88
0.94
1.00
1.04
1.08
1.16
1.24
28
0.87
0.93
0.99
1.03
1.06
1.13
1.21
32
0.86
0.92
0.98
1.01
1.04
1.10
1.16
35
0.85
0.91
0.97
1.00
1.03
1.08
1.13
40
0.83
0.89
0.95
0.98
0.99
1.03
1.06
表2 冬季室外机进风、室内机回风温度修正系数n1










室外机进风湿球温度(℃)
室内机回风干球温度(℃)
16.0
18.0
20.0
21.0
22.0
24.0
-15.0
0.65
0.64
0.62
0.62
0.62
0.62
-10.0
0.78
0.77
0.76
0.75
0.75
0.74
-5.0
0.89
0.87
0.86
0.84
0.84
0.83
0.0
0.97
0.96
0.94
0.92
0.92
0.86
5.0
1.05
1.03
0.99
0.98
0.94
0.88
6.0
1.06
1.04
1.00
0.98
0.95
0.88
10.0
1.12
1.08
1.02
0.99
0.95
0.88
表3 除霜运行时制热量修正系数n3



室外机进风温度( ℃ DB)(相对湿度=85%RH)
-7
-5
-3
0
3
5
7
修正系数
0.95
0.93
0.88
0.85
0.87
0.90
1.0
以10HP室外机为例,市场上各品牌管长和冬季制热衰减系数:








品牌
管长100米制冷量的衰减量(%)
制热能力衰减(主机在室外-15℃WB室内20℃DB)(%)
D
15
31
M1
16
38
M2
10.5
46
F
13
43
H
10.5
30
T
18.5
50
常见问题:管路分支设计错误
问题点:
系统分支级数过多
近端与远端差距过大
两个分支期间距过小
分支前后直管段太短
未设计模块间管径
导致后果:
管路中冷媒分配不均
远端室内机效果很差
冷媒汽液流动不平衡
室外机模块故障率高
2.png

设计推荐:
1. 根据CAD模板设计管路;
2. 按设计院图纸再在现场调整。
常见问题:新风机的应用
制冷剂直接蒸发式新风机与普通室内风管机控制方式的区别如下表:
3.png

4.png

普通风管机的处理能力:15~20kJ/Kg;
Δi=Ql/1.2G=14/(1.2X2220)=18.92kJ/Kg(以5匹风管机为例);
专用新风机的处理能力:35~40kJ/Kg;
Δi=Ql/1.2G=28/(1.2X2100)=40kJ/Kg(以10匹专用新风机为例);
常见问题:风道系统设计错误
问题点
送、回风口设计错误
无回风管用吊顶回风
风口类型、材质错误
风管尺寸、走向错误
检修口未设计或过小
导致后果
风速过高使噪音超标
容量损失大,灰尘多
气流组织分布不合理
夏季制冷时风口结露
无法进行维护和保养

推荐:
1. 提前通报正确的风口风道设计;
2. 发现风口风道问题后现场整改。
常见问题:室外机选型与摆放
室外机选型
根据划分系统计算选择室外机1根据划分的系统服务房间,计算最大冷负荷和冬季热负荷。
室外机选择计算
1)夏季:
Qm =(1+β1)ΣQnmax/(n1.n2)
Qm——室外机名义制冷量(kw)
ΣQnmax——室外机担负系统内所有房间计算冷负荷,某一时刻最大值(kw);
n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数;
n2——管长修正系数;
β1——积灰对室外机传热影响的附加率,冷暖两用取β1=20%。
2)冬季:Qm=(1+β1)ΣQn /(n1.n2.n3)
Qm——室外机名义制热量(kw);
ΣQn——室外机担负系统内所有房间计算热负荷值(kw);
n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数;
n2——管长修正系数;
n3——除霜修正系数;
β1——积灰对室外机传热影响的附加率,冷暖两用取β1=20%。
注:考虑到室外机易积灰,积灰对传热影响较大,积灰对室外机传热影响的附加率宜取β1=20%。
3)根据夏季、冬季所选出的室外机,取其中大的型号。
以上各种修正系数见以下各图表:
注意:
(1)坚持系统小型化的要求,系统容量不宜过大,最长管路不宜过长;同一个系统室内机的额定容量和不宜过大。
(2)系统不宜跨越多层划分系统,跨层不宜超过3层,最好同层划分系统;
(3)使用不频繁的大空间房间宜单独设置系统,如大会议室、多功能厅等。
气流短路
什么是气流短路?
由室外机排放的热风被进风口吸入。
6.png

对空调系统的影响
制冷能力下降,进风口温度43摄氏度(空调机连续运转的上限温度),以上情况最严重时机组会停机。
防止策略
1.使排出热风不被进风口吸进=尽快将废热排向自由空间;
2.进风阻力小,容易进入。
7.png

分层安放,对策:
1.设计导风管
2.扩大百叶的开口率(>70%)
3.使百叶角度下倾0~15°,间距大于50mm。
8.png

9.png

根据多联机通风、安装、维修的空间要求,下图给出了几种室外机布置的实例。
10.png

11.png

室外机的排风百叶设置
(1)室外机的排风百叶采用普通防雨百叶,造成实际排风量与室外机要求通风量差距较大,且排风贴附在建筑外表面,易形成热岛效应。
图1显示了普通防水百叶的做法。(仅为额定风量的50%)
12.png

室外机高层建筑使用的热压问题
(1)室外机布置在凹形槽内,热压作用特别明显,如下图:
13.png

室外机噪声问题
室外机运转噪音超过环境噪声标准 在室外机布置时,应注意室外机噪声对周边环境的影响。
14.png

室外机布置的其他问题
(1)维修间距过小室外机两侧面和进风面均不需要维修,但操作面(背对进风面)需要维修、保养等操作,应预留500mm的维修间距。
(2)北方地区多联机冬季供热,室外机进风侧面向冬季主导风向,下雪天气非常不利于化霜,应加遮雪罩或调整布置方向,且通风良好,以利于化霜;室外机基础应大于200mm,以避免结冰影响换热。
(3)用在高温环境、强磁环境、腐蚀性气体较多的环境。
问题点
百叶角度过大
百叶间距过小
百叶防雨钩过长
百叶叶片厚度大
导风帽设计不合理
机房空间不合理
导致后果
外机通风阻力过大
外机循环风量不足
外机排风短路
机房温度失控
检修空间不够
15.png
常见问题:室内机的选型
a.新风供给方式对负荷的影响,注意室内机是否担负新风负荷,担负多少。
b.参照风机盘管选型计算,以上计算考虑了积灰对室内机传热影响的附加率β1。
c.考虑到多联机使用控制的灵活性,根据建筑物功能特点 和使用特点,并应适当考虑邻室传热,应适当考虑间歇使用系数,一般取1.1~1.3。
室内机布置时应注意以下几点:
1)室内机距分歧管越近越好,冷媒管越短越好;室内机控制板接线处必须预留500×500的检修孔,室外机检修侧应预留不小于500mm的检修空间;
2)氟管穿防火墙时应注意防火处理;
3)用于空气净化、加湿、及大量使用新风等比较困难,使用时应经技术经济比较后确定;当室内内有电子控制设备、振动、有油污蒸汽、电磁波、高频波设备易引起制冷机泄漏、设备损坏、控制失灵等事故,采取技术措施解决。
4)室外机与最远室内机管道较长时(大于100m)特别是室外机在室内机下面时,注意放大主液管的尺寸,具体做法见厂家技术资料。
5)凝结水净提升高度为200-500mmH2O;风管机接管方向是固定的,不可左右向互换,这与水系统风机盘管不同;
6)小容量室内机比大容量室内机比单位冷热量造价高,所以尽量选择大匹数室内机,以降低造价,但应注意室内机噪声。
常见问题:冷凝水管设计错误
问题点
管路管径坡度不合理
落水点位置不能适用
管路中未设置排气口
支管接主管方式错误
接入立管时无存水弯
直接接入雨、污水管
导致后果
冷凝水管容易堵塞
临时改设计隐患大
管路中的气泡排不掉
主管中水流易倒灌
立管中的异味串气
雨、污水管产生结露
16.png

1. 确定冷凝水管设计方案后施工;
2. 现场指定落水点管径坡度等内。
常见问题:配电参数设计错误
问题点
提供样本输入功率
给暖通/电气设计师
给暖通/电气设计师
没有附配电示意图
给暖通/电气设计师
导致后果
开关断路器跳闸
空调电缆线径过小
空调总配电容量不够
相关电气配件不适用
漏电火灾等安全隐患


16.png


15.png


14.png


13.png


12.png


11.png


10.png


9.png


8.png


7.png


6.png


4.png


3.png


2.png


1.png


1_120524085143_1.jpg

免费打赏
zhu756498161
2016年01月29日 22:39:42
2楼
谢谢楼主分享!
回复
小郑郑
2016年01月30日 08:05:40
3楼
不错的资料感谢楼主分享
回复
tiop0804
2016年01月31日 11:24:08
4楼
谢谢楼主的资料
回复
木森
2016年02月01日 08:58:40
5楼
谢谢楼主分享好资料
回复
co1455249827487
2016年02月12日 12:34:34
6楼
挺好的资料 谢谢楼主的分享
回复
秋浦河2015
2016年02月15日 14:43:56
7楼
挺好的资料 谢谢楼主的分享
回复
lhb花生
2016年02月15日 21:28:53
8楼

不错,谢谢分享
回复
花生cr
2016年03月04日 22:01:25
9楼
谢谢楼主,真的不错
回复
zhouxuejia
2016年03月22日 13:30:37
10楼
写的很好,长知识了、
回复
qq_1416292408971
2016年06月21日 14:38:51
11楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复

相关推荐

APP内打开