关于变压器接线,角接和星接
qq_1428318237863
2016年01月11日 20:58:02
只看楼主

根据我的理解!变压器内的绕组线径粗线圈小的一般接“星接”因为星接时候相电流等于相电流,线电压等于相电压的1.732倍这时候电流大但电压低所以线径要大,而线径小线圈大的一般为“角接”因为这时候相电压等于线电压,线电流等于相电流的1.732倍特点是电压高电流小,所以线径小线圈大。。 我根据这些特点讲述一下作用!如果用作升压变压器就用YD联结,如果是降压就用DY。。如果YD联结次级用D联结的好处就防止三次谐波。。。

2016年01月12日 00:08:49
2楼
做电工三年学徒,已经有一个月差不多。

书也是要看的,看了要记住的,但必须理解其物理原理。

知道变压器的“同名端”吗,同名端的电流是什么样的,比如:高压绕组A相在这个瞬间是正方向(向变压器流入)最大值,低压的A相电流是流入还是流出(Y/Y-0)?
回复
风平浪静02
2016年01月12日 08:42:18
3楼
按照线径大小,绕组安排(里外),理解变压器连接组别是不正确的。

都是降压变压器,35/10kV变压器一般为 Yd-11 组别,d绕组在里边,线径大。现在10/0.4kV变压器有Dy-11组别。D绕组在外边,线径小。和相电流等于线电流也没有关系。

防止三次谐波说到一点点,因为高压侧为中心的不接地系统,就是说本没有三次谐波和零序电流的通路。
回复
ly3206090130
2016年01月12日 09:32:01
4楼
学习了,学习了
回复
lingxuct
2016年01月12日 09:42:05
5楼
3楼的"因为高压侧为中心的不接地系统,就是说本没有三次谐波和零序电流的通路"也是不正确的,中性点不接地系统,Y绕组中还是存在三次谐波,而且还能感应到二次。只是没有零序电流的直接通路。
回复
风平浪静02
2016年01月12日 09:59:23
6楼
ccc___ 发表于 2016-1-12 09:42 3楼的“因为高压侧为中心的不接地系统,就是说本没有三次谐波和零序电流的通路”也是不正确的,中性点不接地系 …那么三次谐波如何流通呢?请指教。
回复
lingxuct
2016年01月12日 11:07:16
7楼
风平浪静02 发表于 2016-1-12 09:59 那么三次谐波如何流通呢?请指教。你知道三相50HZ是怎么流通的,那么,也能分析出150HZ频率是如何流通的吧?
回复
风平浪静02
2016年01月12日 12:09:33
8楼
150Hz三相交流电与三次谐波,是两个完全不同的概念。前者三个电流相位差是120° ,三次谐波 三个电流的相位差是0零。

三个相位差120°的电流,在没有第四条支路的情况下的和必定为零。所以,150Hz或者50Hz三相交流电的电流是可以流通的。 那么三个没有相位差的电流的和,只能3倍的线电流。在没有第四条支路的情况下是不能够流通的。如果在150Hz三相交流电中寄生着450Hz波分量,同样是不能流通的。

3次谐波与零序电流,虽然它们频率不同,但是它们流经的回路基本相同。所以,零序电流可以流通的支路中,三次谐波也是可以流通的。

希望不要光是下结论,没有阐述原理或者实际现象。
回复
zjg88888801
2016年01月19日 16:30:59
9楼
路过,学习了
回复

相关推荐