请教一下行家:变压器到总配电电缆300米,两条300平方铝芯电缆,配电房到末端二级电箱240米,电缆240平铝芯电缆,这样会不会降压到不能正常使用,工地11台施工电梯,五台塔吊,两钢筋场

请教一下行家:变压器到总配电电缆300米,两条300平方铝芯电缆,配电房到末端二级电箱240米,电缆240平铝芯电缆,这样会不会降压到不能正常使用,工地11台施工电梯,五台塔吊,两钢筋场


免费打赏
china_gaoyu
2016年01月10日 21:53:01
2楼
电梯塔吊不是问题,钢筋场有什么?闪光对焊?功率多少?估计够呛!
回复
勇者无疆
2016年01月11日 08:30:37
3楼
没有个总功率,让人如何算
回复
杨金宝
2016年01月11日 08:45:45
4楼
木有总功率
回复
lingxuct
2016年01月11日 10:20:47
5楼
300米+240米,后面还有三级箱及开关箱,距离太远了。

一般要求施工用电变压器离施工区域边沿50米以内!!!
回复
muyuyao
2016年01月11日 10:40:45
6楼
没有个总功率,让人如何算???!!!

是11栋多层住宅吗???!!!
回复
lyf830619
2016年01月11日 15:03:17
7楼
变压器距离最远的设备最好不要超300米
回复
q123321aaa
2016年01月11日 16:53:16
8楼
哈哈, 估计不够,电缆明显偏小,铜缆可能实际些
回复
知青少年
2016年04月16日 09:59:54
9楼
电缆明显偏小,再加大可能实际些
回复