普通混凝土需要编制测温方案么?
骑蜗牛奔罗马
2016年01月08日 15:42:56
来自于建筑施工
只看楼主

我们这个工地筏板是500厚的,塔楼桩基承台有1米多。但是承台上是跟大筏板连在一块的。。所以编了个大体积混凝土测温方案,今天来查资料说没高度没超过1米,那就取消大体积,改成普通混凝土测温。。。我上网找了一下没有普通混凝土测温方案啊。。。请问普通混凝土需要编制测温方案么?规范在哪里说明了。。。这边是南方,冬天温度很高,不要编制冬季测温方案。

2016年01月08日 15:43:33
2楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢配合!
回复
super张
2016年01月08日 18:42:26
3楼
应该是规定有就做,规定无就不做。
你可以看看GB50666混凝土施工规范和GB50496大体积混凝土施工规范
大体积混凝土不光是看尺寸,规范解释是混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。
我也没仔细研究,所以你先看看这两本规范。

免责声明:
1 、本人是文盲,对以上内容文字均不认识,也看不懂是什么意思。
2 、本人回复均为网络上复制,并不代表本人同意,支持,或者反对其他回复者的观点。
3 、如本人回复违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人回复。
4 、人生有风险,上网需谨慎。本人不暗示、鼓励、映射、支持或者反对的读者作出积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页、并用 25% 高锰酸钾 +75%乙醇对键盘、显示器、鼠标、 CPU 、内存条、硬盘、电源插座、网线网卡进行灌溉消毒。
5 、以上声明最终解释权归本人所有。
回复
美wa521de香
2016年01月08日 19:07:57
4楼
楼主,先查下大体积混凝土的定义,我们工地的地板也是500mm。但是我们没有混凝土测温措施。
回复
lcobb
2016年01月09日 00:47:26
5楼
500的没必要做测温,养护到位就好了。
回复
yumao130
2016年01月11日 13:51:30
6楼
需要做,混凝土内外温差超过25℃就会发生破坏性裂缝,内部测温很重要。外部气温低不代表没有温差,雨期施工时,混凝土还要覆盖养护也是这个道理。
回复
hbltjsjjhx
2016年01月11日 20:26:26
7楼
500的没必要做测温,养护到位就好了
回复