1.上喷的喷头在梁两侧,有没有间距2.4m的要求2.喷头能否喷过梁保护梁的另一边3.喷头最小间距2.4m是为什么啊有没有大神帮忙解答的
1.上喷的喷头在梁两侧,有没有间距2.4m的要求
2.喷头能否喷过梁保护梁的另一边
3.喷头最小间距2.4m是为什么啊
有没有大神帮忙解答的
2楼
对喷淋来说,梁和墙的隔断功能应该是一样的,有梁或墙隔断的话间距就不需考虑最小间距要求。
喷头规定最小间距,一应是考虑喷头动作时不能互相影响,二是考虑节能。
我也才入行半年,互相学习哈~:P
回复
3楼
1.在梁两侧,应当按照规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001 2005年版)第7.2.1条设计。和最好满足2.4m的要求,但如果能大于2.4m,满足7.2.1条即可。
2.依旧在满足7.2.1的条件下才能保护到另外一边
3.小于2.4m,不是节能的问题。主要原因是如果间距太小一个喷头的动作,降低相邻喷头致使相邻喷头无法破裂。另一方面,也是为了防止保护面积内的喷头数量多,喷头动作时流量过大。
回复
4楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-8 18:40 1.在梁两侧,应当按照规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001 2005年版)第7.2.1条设计。和最好满 …保护到梁另外一边的范围是不是要参考安装图集呢?刚开始学,师兄和我说在梁窝里考虑最小间距,梁两侧可以不考虑。所以如果要跨梁保护的话怎么确定间距呢?
回复
5楼
互相学习哈~互相学互相学习哈~习哈~
回复
6楼
学习了,好帖啊,很多都是知其然不知其所以然
回复
7楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-8 18:40 1.在梁两侧,应当按照规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001 2005年版)第7.2.1条设计。和最好满 …那梁两侧喷头如果小于2.4m,还会相互影响吗
回复
8楼
攻城师29750 发表于 2016-1-14 16:07 那梁两侧喷头如果小于2.4m,还会相互影响吗我个人认为应该是不会的吧,因为梁的存在隔断了热量的转移
回复
9楼
slxx0513 发表于 2016-1-11 11:42 保护到梁另外一边的范围是不是要参考安装图集呢?刚开始学,师兄和我说在梁窝里考虑最小间距,梁两侧可以 …规范图集都有规定啊,按照规定走我觉得应该没有问题。
回复
10楼
slxx0513 发表于 2016-1-11 11:42 保护到梁另外一边的范围是不是要参考安装图集呢?刚开始学,师兄和我说在梁窝里考虑最小间距,梁两侧可以 …规范图集都有规定啊,按照规定走我觉得应该没有问题。
回复
11楼
攻城师29750 发表于 2016-1-14 16:07 那梁两侧喷头如果小于2.4m,还会相互影响吗这需要结合《自喷规》7.2.1 喷头与梁的间距及梁高来确定喷头是否能够跨梁保护,如果可以喷头跨梁保护,那还是尽量避免2.4m
回复