1.上喷的喷头在梁两侧,有没有间距2.4m的要求2.喷头能否喷过梁保护梁的另一边3.喷头最小间距2.4m是为什么啊有没有大神帮忙解答的

1.上喷的喷头在梁两侧,有没有间距2.4m的要求
2.喷头能否喷过梁保护梁的另一边
3.喷头最小间距2.4m是为什么啊
有没有大神帮忙解答的
免费打赏
enjoynow
2016年01月19日 11:43:02
12楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-15 09:53 我个人认为应该是不会的吧,因为梁的存在隔断了热量的转移热量的转移是靠烟气所带的热量,不是靠梁的热传导。喷头间距小于2.4m时,是否相互影响,主要看一侧的喷头动作后,喷洒的水会不会洒到另一侧,这就需要结合梁高、喷头与梁间距、喷头距板的距离。例如,梁高700*400mm,喷头距顶板150mm,喷头距梁1000mm,顶板120mm,结合《自喷规》7.2.1,梁两侧喷头间距小于2.4m,是不会相互影响的;但如果是500高的梁,就会相互影响。
回复
slxx0513
2016年01月19日 15:42:26
13楼
enjoynow 发表于 2016-1-19 11:43 热量的转移是靠烟气所带的热量,不是靠梁的热传导。喷头间距小于2.4m时,是否相互影响,主要看一侧的喷 …求问例中如何结合7.2.1判断是否互相影响?7.2.1中垂直距离b与水平距离a的关系是如何确定的呢?规定的水平距离是否是保证喷头间不相互影响。如果是,那什么时候是可以跨梁保护。梁对水流的阻挡情况,我理解的还是不是很清楚。求教~~~