求助大神,题目中的设计值为什么要除以2
yuzaihong90
2016年01月07日 18:47:07
只看楼主

厂房采用1.5m*6的大型屋面板,卷材防水保温屋面,永久荷载标准值为2.7kn/m2,不上人的屋面活荷载为0.7kn/m2,屋面积灰荷载为0.5kn/m2,雪荷载为0.5kn/m2,已知纵肋的计算跨度l=5.87m。求纵肋跨中弯矩的基本组合设计值。书上给出的解法:永久荷载为:Gk=2.7*1.5/2=2.025kn/m 这里转化荷载 为什么要除以2?

2016年01月08日 08:11:01
2楼
屋面板有2根纵肋
回复
dwl1234
2016年01月08日 08:29:44
3楼
楼上说的是,屋面板有2根纵筋,将屋面板自重形成的弯矩平均分配到2根纵筋上,故除以2
回复
lchmin0831
2016年01月08日 10:51:50
4楼
不全,不能下结论,楼上说的也许是
回复
lpz_tj2007
2016年01月08日 10:58:10
5楼
两根纵肋是正解
回复