变压器出线线径选择
zjyvsgen
zjyvsgen Lv.4
2016年01月07日 16:29:39
只看楼主

各位大侠,小弟初学向各位请教问题:住宅用电,安装800kVA干变一台,变压器低压出线使用3条YJV-3×240+1×120电缆连接到低压柜总开关,低压柜到各个用电负荷使用的是YJV-4×150,供电局要求变压器低压出线不能使用3+1电缆,要使用4×240电缆,请问有必要使用4×240电缆吗?

各位大侠,小弟初学向各位请教问题:住宅用电,安装800kVA干变一台,变压器低压出线使用3条YJV-3×240+1×120电缆连接到低压柜总开关,低压柜到各个用电负荷使用的是YJV-4×150,供电局要求变压器低压出线不能使用3+1电缆,要使用4×240电缆,请问有必要使用4×240电缆吗?
免费打赏
anhuidiangong
2016年01月07日 16:59:48
2楼
是4根240的单芯电缆吗?不管怎么样,都要听供电公司的,每个地方的供电公司都有自己的规定,跟他们较真,你就输了。
回复
co1431225847661
2016年01月09日 09:53:14
4楼
按供电局的走
回复
fshnhuda
2016年01月09日 13:59:52
5楼
4根单芯120电缆就行啦
回复
天空蔚蓝
2016年01月18日 09:57:26
6楼
4*240的线也不大
回复
heguangyuan420
2016年01月19日 09:24:36
7楼
变压器低压侧额定电流都超过了1000A了。你确定电缆载流量能有这么大么?不用铜排或者母线槽的么?
回复
ygqwh
2016年01月19日 10:16:27
8楼
供电局是垄断老大,4*X电缆安全可靠性高。
回复
北方郎
2016年01月19日 10:34:45
9楼
考虑不平衡负荷。
听供电局的。
回复