钻孔灌注桩桩心距不满足规范要求
wangxp12
wangxp12 Lv.2
2016年01月07日 14:30:47
只看楼主

设计的是600mm的钻孔灌注桩,摩擦型桩,施工时遇到大的孤石,在卵石层,600的钻头一直打不下去,施工单位就换成了800mm的钻头,然后让设计配了800的桩配筋,改成800的桩,做的是桩基 承台的基础,就有一个问题桩中心距不满足3的桩径,现在桩已经施工完了!!!!施工单位要求我们出变更单,但是桩心距不满足规范要求怎么办??

设计的是600mm的钻孔灌注桩,摩擦型桩,施工时遇到大的孤石,在卵石层,600的钻头一直打不下去,施工单位就换成了800mm的钻头,然后让设计配了800的桩配筋,改成800的桩,做的是桩基 承台的基础,就有一个问题桩中心距不满足3的桩径,现在桩已经施工完了!!!!施工单位要求我们出变更单,但是桩心距不满足规范要求怎么办??
免费打赏
justin52
2016年01月07日 20:29:08
2楼
承载力打个折扣
回复
偷地雷的
2016年01月08日 09:13:06
3楼
这个顺序乱了,首先地勘不准确,没提出正确地基处理建议。另设计有问题,一是不准确,二是出问题不及时走设计变更,反倒叫施工走洽商牵着鼻子走,自然越弄越乱。桩径过近,对桩自身稳定和承载都有相互的影响,折减是必然的,但能否外审通过才是关键。
回复
骑木桶的飞人
2016年01月08日 09:28:05
4楼
桩都已经施工完了,现在还能怎么办,一切都只是走个过场了。具体最好还是检测一下,实践出真知。还有看下对周围桩的影响,没问题的,计算上干脆就按600的 算糊弄下审查就好了。
回复
雷许华
2016年01月11日 14:28:11
5楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-1-8 09:28 桩都已经施工完了,现在还能怎么办,一切都只是走个过场了。具体最好还是检测一下,实践出真知。还有看下对 …还是你实在,我做到一个工程,地勘上写的明白地表填土层只是有砾石卵石,结果现场开挖后发现水位不对还有大量孤石……
回复
zhangyouliang
2016年01月15日 12:30:13
6楼
施工工艺可以改为冲孔灌注桩就行啊,冲孔灌注桩是可以穿透大孤石的,没有必要改为800的桩。
回复
x1xqq
2016年01月15日 13:52:56
7楼
这个要求出修改单是为算工程量,并非是要按800来计承载力.与桩心距毫无关系.
回复
tumu209
2016年01月16日 12:55:46
8楼
谢谢分享。
回复
huang53kg
2016年01月18日 13:16:23
9楼
有孤石,一般用冲孔灌注桩直接打穿
---AST结构设计团队
回复

相关推荐