【暖通施工点2#】室内管道打压及满水试验施工方法和技术要求
诺熙
诺熙 Lv.16
2016年01月07日 13:20:31
来自于热泵工程
只看楼主

元旦快乐 1)主要工作程序2)试压的具体施工方法及技术要求A.工程安装完成后一般以单元作为一个试压试验单位,对已安装完成的户内管路进行封闭。将不参与试验的室内、外管道隔离,在系统最高点设排气阀(手动)。在可能存留空气处增设排气支管和阀门。在系统低点设泄水阀,并接临时泄水管路至地漏。B.对封闭好的试压对象进行全面检查:支吊架是否平稳牢固;管道的连接工作是否已结束并检验合格,接缝及其它应检查的部位未经涂漆和保温;管道的标高坡度要复查合格。试压用表都要经过检查。

元旦快乐




1)主要工作程序

2)试压的具体施工方法及技术要求 A.工程安装完成后一般以单元作为一个试压试验单位,对已安装完成的户内管路进行封闭。 C.灌水及打压试压泵临时管路边接完毕之后,引入临时用水,关闭泄水阀门,打开进水及排气阀门往管路内灌水。当管路最高点阀门出水后,说明系统水满,并排尽空气,关闭进水阀及排气阀,启动加压泵,正式打压。要仔细检查管路,如有漏点或其他问题,及时泄水及时处理,没有问题后,再启动加压泵,正式打压。 D.稳压过程中,现场人员要巡查各管件、附件、接口等处,以无渗无漏为合格,若出现渗漏视具体情况进行泄水修理,处理完后重新灌水打压,直至达到设计要求。合格后,及时填好管道强度严密性试验记录,打压完毕后要及时泄水。 E.管道清洗:在管道试压合格后要进行管道冲洗。连续进行冲洗,流速不得低于1.5m/s,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致,无污物为合格。 3)满水试验具体施工方法和技术要求


1.满水试验是对安装的冷凝水管道排水是否通畅的检验办法,一般以户为单位进行。


2.采用的介质一般为自来水,灌水试验前先将冷凝水的汇总管的底端封死,灌水时从冷凝水管坡度最低端的风机盘管水盘灌入,待水盘水位达到满水盘时停止灌水。


3.检查户内各风机盘管水盘内水位高低,水盘内水位不得高于水盘或溢出水盘,检查管道有无下坠现象,如出现上述现象应先进行设备、支架调整,待无问题时将冷凝水的汇总管的底端封堵打开,检查排水畅通性和各风机盘管水盘积水情况,视情况再调整。



往期回顾:
【暖通施工点1#】工程竣工验收全过程,按照这个保证不出纰漏!


想要更多精彩内容吗?
扫一下下方的二维码,关注我们准没错!!
暖通微信二维码 - 副本.jpg

暖通微信二维码 - 副本.jpg

phanghui
2016年01月08日 09:03:26
2楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
wenyu520230
2016年01月15日 15:11:14
3楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
海角雨花石
2016年01月23日 11:23:53
4楼
非常好的资料
回复
不苦赔你钱
2016年01月30日 11:03:20
5楼

不错的资料,谢谢楼主。
回复
tiop0804
2016年01月31日 11:28:56
6楼
谢谢楼主的资料
回复
剑舞长锋
2016年02月19日 08:56:21
7楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
co1453031282533
2016年02月19日 18:29:42
8楼
楼主辛苦了
回复
xbhlzh
2016年03月25日 09:42:33
9楼
多谢楼主分享
回复
qq_1459223102621
2016年03月29日 13:48:25
10楼
不错的方法,但用气压做更准确。谢谢楼主!
回复
ouyanglidong
2016年04月19日 10:52:35
11楼
谢谢楼主、资料不错、很详细
回复

相关推荐

APP内打开