室内消防、给排水管道安装施工方案
学习助理
学习助理 Lv.14
2021年07月08日 09:27:04
只看楼主

想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删!   施工准备   材料要求   1、所用材料的规格、型号、种类均应符合设计要求,并具用合格证、检测报告、卫   生达标检测报告、消防准用证;   2、阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体规矩、表面光洁、无裂纹,开关灵活,   关闭严密,无渗漏,手柄完整无缺,并具有出厂合格证;

想要获得更多建筑给排水知识↓↓

点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。

来源:网络,侵删!


  施工准备

  材料要求

  1、所用材料的规格、型号、种类均应符合设计要求,并具用合格证、检测报告、卫

  生达标检测报告、消防准用证;

  2、阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体规矩、表面光洁、无裂纹,开关灵活,

  关闭严密,无渗漏,手柄完整无缺,并具有出厂合格证;

  3、消防所用材料应具有消防部门所出具的检测报告,准用证;

  作业要求

  1、地下管道的铺设必须在回填土夯实或挖到管底标高,

  时进行; 管道穿墙处应预留

  洞口加设钢套管,其尺寸、规格应符合设计要求;

  2、楼层管道安装在墙面抹灰施工完毕后进行;

  安装操作工艺

  1、 给水管道安装

  工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道

  冲洗→管道防腐保温

  ①给水管采用 PPR 管材,连接方式为热熔焊接;

  ②安装前认真熟悉图纸;

  ③安装时从总进口入手操作,总进口端加好丝堵以备试压,安装时尺寸一定要量

  准,尺寸确定后用专用工具截管件,然后用热熔器进行焊接;

  ④焊接前先将管道进行编号,依次进行焊接;

  ⑤在地埋管道做完后, 通知监理进行隐蔽验收、打压试验; 在打压合格后方可进行下道工序;

  ⑥立管安装时,先进行吊线,确定管卡位置,平管接口位置,立管尺寸。然后将每层的立管进行编号;编号后进行下料;

  ⑦先将管卡按设计要求进行安装,其管卡间距应符合设计要求; 安装要牢固,深浅要一致;

  ⑧管卡安装完毕,进行立管连接;连接时要核对编号,正确后再进行热熔焊接;

  ⑨立管应垂直,离墙面距离应一致;

  ⑩管道压力试验;

  a.地埋部分做一次打压试验;

  b.管道系统安装完毕后进行综合水压试验;

  c.水压试验时将管道内的空气放净,用加压泵打水进行加压,当压力加到一定压力时,停止加压,检查接口、阀门有无漏水,如有漏水,进行修理,修好后继续进行打压试验; 如无漏水现象, 继续加压, 加到设计规定时 (0.6Mpa),持续 30 分钟, 检查压力是否在规定范围内,如符合要求, 通知监理进行交接手续;

  管道冲洗试验

  管道冲洗试验在压力试验后即可进行。冲洗用自来水连续进行,且保证有充足

  的流量。道管道里面流出的水质洁净,无污浊后,通知监理进行交接手续;

  2、消防管道安装

  ①消防管采用镀锌钢管;连接方式为焊接;焊工应持证上岗,焊条应有合格证;

  ②按设计要求画出管道分路、管径、变径、预留口消防栓位置,在施工草图上标出实际安装的位置,然后按草图进行加工;

  ③安装时从进水口入手,进口端加临时丝堵以备试压用,按设计要求进行防腐,安装前应做好防腐工作。把加工好的管道进行编号,安装前清扫管膛。

  ④将预制好的支架依次安装,支架间距应一致,安装牢固;

  ⑤地埋部分接口采用焊接,焊缝应均匀、无加渣、焊接后应做加强防腐,地埋部分安装完毕后,进行打压试验,然后通知监理进行隐检验收;

  ⑥楼层消防管应分段安装,安装前先核对尺寸、消防栓位置是否正确,先将管道固定在支架,然后进行焊接,焊接后处理焊缝;

  ⑦管道的垂直度应符合规范规定;管道安装完毕后按设计要求进行防腐处理;

  ⑧管道经验收合格后,安装消防管件,消防管件、箱应有出厂合格证,消防部门的检测报告;

  ⑨消防箱安装的高度应符合消防要求;管件安装应按要求操作;

  ⑩打压试验同上(给水打压试验);

  3、水灭火系统安装工艺流程

  安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、 水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装→报警阀组件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水

  调试

  ①管子对口的错口偏差应不超过2mm。

  ②不同管径的管道焊接,如两管管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部直径缩小,与小管对口焊接。如管径相差超过小管径的15%,应将大管端部抽条加工成锥形,或用特制的异径管。

  ③管道的对口焊缝或弯曲部位不得焊接支管。

  ④弯曲部位不得有焊缝,对口焊接离起弯点应不小于1 个管径,且不小于100mm,距离管道支、吊架边缘应不小于50mm。

  ⑤焊接管道分支管,分支管管端应加工成马鞍形,可以加工几块样板用于划线。端面与主管表面间隙不得大于2mm,并不得将分支管插入主管的管孔中。

  ⑥支吊架的制作、油漆、安装要先于管道焊接,且符合规范规定。

  ⑦消防支管端部与消火栓应丝扣连接,消火栓栓口应朝外,阀门中心距地面为 1.1 米,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差 5mm,选用室内消火栓栓口均为DN65 ,喷嘴口径 19mm,水龙带长度 25m。

  ⑧喷淋管道应有小于0.002 坡度,分支管应不小于0.004。吊架与喷头的距离应不小于 300mm,距末端喷头的距离间距不大于750mm。吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6 米,可设一个,小于1.8 米,允许隔断设置。

  ⑨吊顶处采用 DN15 普通型玻璃球闭式喷头,喷头动作温度68℃,颜色均为红色。

  ⑩管道的试压:消防喷淋给水管道安装完后均需进行水压试验,其试验压力:消防、喷淋水管为 1.5Mpa。

  试验方法:打开系统管道的中间阀门,管道的最高处装上排气阀门,偏低处装上注水阀门,先将管注满水,从排气阀门排净管中空气,然后在排气阀门处及管道始端装上试压用压力表,从注水阀门处接上试压泵进行试压,当压力升至工作压力时,暂停升压,检查管道各处有无变形和渗漏,当一切正常时继续升压至试验压力,稳压十分钟,压力下降不大于0.05Mpa 即为合格,然后再卸压至工作压力,外观检查管线有无变形和渗漏,管道试压要经业主代表或监理验收签字。

  管道的清洗:

  其冲洗方法,在管道的始端接上水源,打开所有中间阀门和终端阀门,从管道和终端接上软管或其他皮管,接至室外排水检查井安全排放,以1.5m/s 流速进行冲洗,同时轻敲转角拐弯处,当出水口处水色和透明度与入口处基本一致,无杂质、污物即为合格。管道冲洗需经业主代表或监理验收签字。

  4、排水管安装

  工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件安装→封口堵洞→闭水试验→通水试验

  ①排水管采用 U-PVC塑料管,连接为粘结;

  ②所用材料必须符合设计要求,并具有出厂合格证、 检测报告、 消防准用证;胶液必须有合格证;

  ③认真看准图纸,按设计要求进行安装;管道的标高、坡度出水方向应符合设计要求;

  ④在回填土以前进行地埋部分。根据设计要求、现场情况进行下料,连接管件时,将管口擦净,用砂纸将管口毛刺打磨掉,涂上专用胶进行粘结;

  ⑤地埋管道安装完毕后进行灌水试验;将管子的出水端用橡皮球堵上,从上方灌水,灌止管口平,观察30 分钟,看水平面是否下降;如无下降通知监理进行隐检验收;

  ⑥安装楼层排水管,应先吊条垂直线,按图纸设计要求安装管卡,管卡安装完后进行管子安装,安装前核对预留口位置,接头位置是否正确;管与管的粘结应牢固;支管的坡度、坡向应符合设计要求;

  ⑦立管安装完后进行通水通球试验;

  ⑧室外雨水管安装前应对准雨水口吊条垂直线,按要求先安装管卡,间距不大于 1.2 米,安装应牢固,深浅应一致;

  ⑨雨水管接头应采用伸缩节;

  5、卫生洁具安装:

  ①各种卫生洁具的安装高度应符合有关规定,以适合使用为原则,成排器具要装的高度一致进出一致为原则。

  ②安装卫生洁具的支架或托架,应使其平整、牢固,卫生洁具装上后,接触应紧密。

  ③卫生洁具与生活污水管连接时,应在排水口以下设存水弯。

  ④卫生洁具不便于安装存水弯时,应在排水支管上设水封装置。

  四、质量标准:

  1、保证项目:

  ①隐检管道和给水、消防系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定;

  ②消防所用的材料必须符合设计要求和消防有关规定;

  ③管道及管道支架严禁铺设在冻土和未处理的松土上;

  ④给水系统在竣工后或交付使用前,必须进行清洗;

  ⑤隐检的排水管道灌水试验必须符合设计要求和施工规范规定;

  ⑥管道的坡度、坡向必须符合设计要求和施工规范规定;

  ⑦排水系统的通水、通球试验必须符合设计要求和施工规范规定;

  ⑧管道的坡度正负偏差符合设计要求;用水准仪、拉线或尺量检查;

  ⑨阀门安装、型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求和施工规范规定;位置进出口方向正确,连接牢固,阀门开启灵活;

  ⑩管道排列、垂直度、管卡安装符合设计要求和施工规范规定;金属管道和金属支架刷漆:油漆的种类和边数符合设计要求;附着良好,无起皮、起泡和漏刷,漆膜厚薄均匀、无流淌、无污染;

  2、 允许偏差:

  ①水平管纵横方向弯曲每米允许偏差:1mm;

  ②立管垂直度每米允许偏差:2mm;

  ③标高:± 15mm;

初入行业,技能不够,没有信心怎么办?

别急~

我们来一起看一下这份速成宝典~

土木在线易筑教育直播
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班

(直播 答疑 视频回放)

注册公用设备工程师

大型甲级设计院建筑给排水设计师——钱老师

手把手带你学精建筑给排水设计

原价3800的课程

报名咨询即可享受2680优惠价的超值课程

更有前20名立减200元超值福利!

没有任何套路,咨询报名即可享受


↓↓长按扫码咨询 ↓↓

或添加QQ:2355735318 

微信号:18651226727


1)直播:可以随时掌握学员的学习情况,及时调整授课进度,直播课程不受载体限制,手机、平板、电脑等载体均可使用,做到随时随地观看直播。

2)线上线下全方位答疑。

3)课后视频:不限时间,不限次数,课后视频课反复观看。


点击链接免费试听课程:https://edu.co188.com/video/2233_36013/?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555

你将学到的内容有:

1、你将拥有清晰的做设计的思路,并快速无误地设计出优秀的建筑给排水设计作品。

2、通过结合项目案例学习,学会综合运用理论知识和专业知识。

3、能将你学过的各种给排水知识,有效地转化到建筑给排水设计项目中,为项目设计服务。

4、掌握给排水工程项目实际案例中的全过程,把所学知识融会贯通,具备专业给排水工程师专业素质。


试学人群:

其他想学习建筑给排水设计方面的初学者。

从事建筑给排水设计的人员。

甲方、施工单位想转设计院的人员。


钱老师:注册公用设备工程师:

专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。


同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程

具体优惠可自行咨询老师


课程咨询高老师 QQ: 2355735318

或扫码加微信:

相关推荐