我新房子1年多,未装修,楼板出现裂缝求助
qq_1452081021457
2016年01月06日 20:40:36
只看楼主

我房子在32楼客厅正中间顶上和楼面出现贯通裂缝墙面没有,,经过检测裂缝宽度最大0.6mm,,裂缝上大下小。。。开发商和施工单位认定为温度缝,收缩缝,我看了下图纸,板厚15CM,板短方向钢筋直径10, 长方向直径8.。目前定的修补方案为建筑胶灌缝处理,,想请问各位这个缝对房屋有什么危害,影响大么,,在楼板上跳能感觉到颤动。。谢谢各位了图上白线为裂缝位置

2016年01月08日 16:54:54
32楼
ad290391677 发表于 2016-1-8 15:02 一同事,注册结构,楼板裂缝,检测单位检测楼板钢筋间距不够,配筋率不足,施工单位建议加固,结果刚好哪本 …你是替人解惑呢,还是教人敲诈。
回复
icywindc
2016年01月08日 16:57:51
33楼
tmgc3zxh 发表于 2016-1-8 16:54 双向板的塑性铰线你确定是这样的?这样有啥问题吗?
回复
qq_1452081021457
2016年01月09日 14:21:15
34楼
tmgc3zxh 发表于 2016-1-8 16:54 你是替人解惑呢,还是教人敲诈。你好,我是搞工程的,但是不是搞房建的,很多东西都是一知半解,你们争论的,我不是很懂,还请明示
回复
qq_1452081021457
2016年01月09日 14:24:22
35楼
icywindc 发表于 2016-1-8 16:57 这样有啥问题吗?你好,你们争论好像是10的我不懂,但是钢筋图还是看的懂,我这个房子楼板,裂缝方向是直径10的钢筋,间距我没记住,好像是10,,板长方向是直径8的钢筋,,双层双向布置的,,,,
回复
qq_1452081021457
2016年01月09日 14:26:53
36楼
滥竽充数 发表于 2016-1-8 10:27 表面裂缝上大下小,说明表面没有配抵抗混凝土干缩和温度应力的构造钢筋,或配置不合理。另外板底受力钢筋级 …板裂缝方向是10个的钢筋,板长方向是8个的钢筋,,双层双向,间距貌似是10,结构是西南院设计的,设计方面估计不用担心,,,板强度等级C30
回复
qq_1452081021457
2016年01月09日 14:29:20
37楼
tmgc3zxh 发表于 2016-1-8 10:44 那我就不知道了,如果是结构性的裂缝,钢筋又没排错的话,应该是垂直90度方向出现的;温度缝虽然说得过去 …施工方据我了解,,后期存在抢工的情况,这种裂缝都出现在高层,,低层没有
回复
迟来的喜悦
2016年01月10日 12:39:05
38楼
haozi0813 发表于 2016-1-9 14:29 施工方据我了解,,后期存在抢工的情况,这种裂缝都出现在高层,,低层没有放心吧!肯定不会有安全问题。混凝土强度偏高,混凝土早期养护不好(可能未采取覆盖保水等养护措施)是裂缝的主要原因。对裂缝处理时认真一些,在裂缝内充满结构胶或其他防止钢筋锈蚀的材料,以防影响楼板的耐久性。
回复
icywindc
2016年01月10日 12:39:37
39楼
haozi0813 发表于 2016-1-9 14:26 板裂缝方向是10个的钢筋,板长方向是8个的钢筋,,双层双向,间距貌似是10,结构是西南院设计的,设计方面 …那这样看来设计没啥问题,估计就是施工的问题抢工期混凝土强度还没达到就施加了荷载,还有工人一般都在钢筋上面走,负弯矩钢筋的踩压都会减小负弯矩,而增加正弯矩。特别是这种大板
回复
tmgc3zxh
2016年01月10日 22:40:56
40楼
haozi0813 发表于 2016-1-9 14:24 你好,你们争论好像是10的我不懂,但是钢筋图还是看的懂,我这个房子楼板,裂缝方向是直径10的钢筋,间距 …我是想知道10的钢筋是不是放在8的钢筋下面了
回复
tmgc3zxh
2016年01月10日 22:41:50
41楼
haozi0813 发表于 2016-1-9 14:21 你好,我是搞工程的,但是不是搞房建的,很多东西都是一知半解,你们争论的,我不是很懂,还请明示工程有点小问题很正常,别动不动就要人家开发商赔多少多少,问题协商解决了就好。