PKPM出图抗震设计框架柱箍筋肢距超规范
dgongxiaoh
dgongxiaoh Lv.4
2016年01月06日 16:29:05
只看楼主

地方施工图审查提出了框架柱箍筋肢距不满足《抗规》6.3.9条第2款三级框架柱加密区箍筋肢距不宜大于250。我们的柱1000,每边8根25,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6。肢距净距283.6〉250。可是pkpm出的图怎么就不满足规范呢?以后注意,还是仔细看图认真手改吧!

2016年01月06日 17:00:02
2楼
太粗心了。。。。。
回复
dgongxiaoh
2016年01月06日 19:16:40
3楼
h641993774 发表于 2016-1-6 17:00 太粗心了。。。。。过分相信建研院的程序,容易吃亏。
回复
xuwenbin2012
2016年01月07日 08:41:14
5楼
注意端正想法端正态度
回复
无间道
2016年01月07日 08:58:47
6楼
值得注意的问题。
回复
dgongxiaoh
2016年01月07日 09:30:58
7楼
xuwenbin2012 发表于 2016-1-7 08:41 注意端正想法端正态度哪里不够端正?
回复
yyss1179059475
2016年01月07日 09:34:40
8楼
过分相信建研院的程序,容易吃亏。
回复
骑木桶的飞人
2016年01月07日 09:36:41
9楼
会有的,之前一个四级框架也是pkpm出图,结果角柱配筋不满足规范,差点强条了。
回复
dgongxiaoh
2016年01月07日 10:17:24
10楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-1-7 09:36 会有的,之前一个四级框架也是pkpm出图,结果角柱配筋不满足规范,差点强条了。审查施工图,如果违反强条,按规定可以直接罚款的。单位和业主都不会担负责任,还要责怪设计。设计师风险蛮大的。我们化工工程很少有等到施工图审查后再施工的。设计人更是冒死前进。
回复
骑木桶的飞人
2016年01月07日 11:12:31
11楼
dgongxiaoh 发表于 2016-1-7 10:17 审查施工图,如果违反强条,按规定可以直接罚款的。单位和业主都不会担负责任,还要责怪设计。设计师风险 …这,,房建的没有过,哪怕甲方催的再急,也只是边审查边校对,还没有过未审查直接施工的。
回复
q450195
2016年01月18日 11:07:51
12楼
柱子箍筋肢距查规范,自己计算比较好
回复

相关推荐

APP内打开