3×2KW ,为什么不是直接6KW,是因为有两个电机还是一个电机+喷淋泵?
3×2KW ,为什么不是直接6KW,是因为有两个电机还是一个电机+喷淋泵?
2楼
感觉表示有误啊
正常可以用台数乘功率来表示
另外你自己看一下几个风机不就知道了吗
回复
3楼
本帖最后由 红太阳下的牵牛 于 2016-1-6 15:47 编辑 林刚 发表于 2016-1-6 15:26 感觉表示有误啊 正常可以用台数乘功率来表示不在现场了,关键这个表示网上有看到过。只是也没有解释。它这个是两个冷却塔组合,可以每个冷却塔都有一个铭牌,所以应该2不是台数的意思。下面为另一个铭牌
回复
4楼
顶上去,问题没有解决呀
回复
5楼
红太阳下的牵牛 发表于 2016-1-6 15:44 不在现场了,关键这个表示网上有看到过。只是也没有解释。它这个是两个冷却塔组合,可以每个冷却塔都有一 …你这个是125立方的塔两台组合在一起的 每台的电机功率为3KW
回复
6楼
林刚 发表于 2016-1-7 08:18 你这个是125立方的塔两台组合在一起的 每台的电机功率为3KW可是这个组合的冷却塔两边都有一个铭牌,每边功率都是3x2KW,那加起来不是12KW了?
回复
7楼
最好找人现场看一下 简单明了
按照你说的应该是4台塔,每台功率是3KW
回复
8楼
林刚 发表于 2016-1-8 08:10 最好找人现场看一下 简单明了按照你说的应该是4台塔,每台功率是3KW首先,肯定是两台冷却塔!
回复
9楼
知道了,看看再说!以前没注意
回复
10楼
昌国医院 发表于 2016-1-9 08:40 知道了,看看再说!以前没注意欢迎回来。
回复
11楼
应该是3KW*2台
回复