钢筋采用一级接头可设在梁端、柱端加密区,设计院不同意
crazyxiaokiss
2016年01月05日 20:44:59
来自于建筑施工
只看楼主

按11g329-1第15页10.2.4规定,采用一级接头时,纵向受力钢筋连接可设在梁端、柱端加密区。小弟的项目为柱帽无梁板系统,上皮纵筋直螺纹接头设在柱帽范围内,按图集要求采用一级直螺纹接头,并做了工艺性能评定及现场检验试验。但设计院不同意,非说得设在跨中1/3区内,不认可11g329-1图集。请教各位,小弟的做法有问题还是设计院不对?

PVPYO$NLUMPDT[W8]PCP)BH.png

免费打赏
dengken205
2016年01月05日 21:41:30
2楼
第一、不明白你为什么一定要把连接头设在柱帽?

钢筋下料完全是可以控制好的


第二、柱帽位置算不上梁端加密区,柱帽侧向钢筋对柱上板带的钢筋的约束,不如梁箍筋的约束。



回复
zljzlj000111
2016年01月06日 09:49:58
3楼

很好的书籍,多谢楼主!
回复
木荣古儿
2016年01月06日 14:13:34
4楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢配合!
回复
chonglangban
2016年01月06日 14:39:29
5楼
梁的架立筋、负弯矩钢筋才可在梁中间的1/3位置搭接,受拉钢筋只能在柱、上级梁位置搭接-锚固
回复
qa240087647
2016年01月06日 15:19:19
6楼
chonglangban 发表于 2016-1-6 14:39 梁的架立筋、负弯矩钢筋才可在梁中间的1/3位置搭接,受拉钢筋只能在柱、上级梁位置搭接-锚固11g101是国家强制性规范 虽无说明 但必须强制执行
回复
crazyxiaokiss
2016年01月09日 17:01:48
7楼
dengken205 发表于 2016-1-5 21:41 第一、不明白你为什么一定要把连接头设在柱帽? 钢筋下料完全是可以控制好的按下料计算的,设在柱帽内不产生废料
回复
美wa521de香
2016年01月10日 09:49:13
8楼
crazyxiaokiss 发表于 2016-1-9 17:01 按下料计算的,设在柱帽内不产生废料你们想省料,呵呵~~~设计不会给你们冒这样的险的,还是按设计的来做吧。毕竟你的一级接头很难保证
回复
super张
2016年01月10日 12:48:00
9楼
可设在梁柱端箍筋加密区,但接头百分率也不应大于50%。
不认可11g329-1,可以拿出《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ 107-2010)嘛,这是他的设计依据,不认可也不行。
不过设计不同意,因为他的做法标准高于你的标准,所以你也说不赢他。

免责声明:
1 、本人是文盲,对以上内容文字均不认识,也看不懂是什么意思。
2 、本人回复均为网络上复制,并不代表本人同意,支持,或者反对其他回复者的观点。
3 、如本人回复违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人回复。
4 、人生有风险,上网需谨慎。本人不暗示、鼓励、映射、支持或者反对的读者作出积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页、并用 25% 高锰酸钾 +75%乙醇对键盘、显示器、鼠标、 CPU 、内存条、硬盘、电源插座、网线网卡进行灌溉消毒。
5 、以上声明最终解释权归本人所有。
回复
centx8
2016年01月10日 22:43:39
10楼
还是按照设计来的好。
回复
sun450002
2016年01月11日 16:51:18
11楼
进来学习一下,
回复

相关推荐

APP内打开