钢筋采用一级接头可设在梁端、柱端加密区,设计院不同意
crazyxiaokiss
2016年01月05日 20:44:59
来自于建筑施工
只看楼主

按11g329-1第15页10.2.4规定,采用一级接头时,纵向受力钢筋连接可设在梁端、柱端加密区。小弟的项目为柱帽无梁板系统,上皮纵筋直螺纹接头设在柱帽范围内,按图集要求采用一级直螺纹接头,并做了工艺性能评定及现场检验试验。但设计院不同意,非说得设在跨中1/3区内,不认可11g329-1图集。请教各位,小弟的做法有问题还是设计院不对?

PVPYO$NLUMPDT[W8]PCP)BH.png

免费打赏
hbltjsjjhx
2016年01月11日 18:34:28
12楼
机械二级接头不受位置的限制
回复
酥饼梅子酒
2017年11月24日 14:35:44
13楼
:lol国家规范是最低标准,设计要求可以高于国家规范