新风全热交换器的风速问题
wleihy
wleihy Lv.3
2016年01月04日 18:04:38
来自于中央空调
只看楼主

全热新风交换器,在展厅里面,新风口4个110的口,新风口出风风速4m/s,排风口2个110的口,排风口风速8米/s,这是最大风量时候的计算,最大风量550,中档350,小档250,主管道用pvc160的管子,不知道在最大风量时候会不会噪音比较大,本来想用200的管子,可是棚顶空间不够,所以选择了160的管子,不知道效果怎么样,平时开启应该不会开到最大,因为室内总空间是600立方,请大家评论一下这样设计行不行?

全热新风交换器,在展厅里面,新风口4个110的口,新风口出风风速4m/s,排风口2个110的口,排风口风速8米/s,这是最大风量时候的计算,最大风量550,中档350,小档250,主管道用pvc160的管子,不知道在最大风量时候会不会噪音比较大,本来想用200的管子,可是棚顶空间不够,所以选择了160的管子,不知道效果怎么样,平时开启应该不会开到最大,因为室内总空间是600立方,请大家评论一下这样设计行不行?
斗战圣佛
2016年01月05日 08:14:04
2楼
风速超过6m/s时,噪音就会增加很大了!
回复
昌国医院
2016年01月12日 13:51:39
3楼
看看大神们是什么意见!!!!
回复
wleihy
2016年03月23日 17:01:03
4楼
如果是商用,如果是营业性场所的话 风口离地面的距离要尽量高一些,以减少气体射流对人的舒适度降低。每秒钟4米噪音不会很大,可以选用,但是要把新风口尽量放置在下面没有人的地方,每秒4米的射流速度还是可以的,但家居的化就太大了。排风6米每秒,如果有噪音可以加大风口口径用变径再变回主管口径,也是可以的
回复
wleihy
2016年03月23日 17:01:58
5楼
2016年03月25日 22:34:13
6楼

下载看看,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开