请教:茶水间是不是要用耐热排水塑料管呀?
leilei112233
2007年11月01日 14:23:03
只看楼主

1.茶水间是不是要用耐热排水塑料管呀?2.用水点布置的实际情况类似宾馆客房的卫生间,一井两个卫生间共用。可是以办公楼的形式出图,共用水管井的相邻两卫生间,有一个以茶水间的形式出图,请教一下茶水间的排水管和卫生间的排水管合用一个排水立管可以吗

1.茶水间是不是要用耐热排水塑料管呀?
2.用水点布置的实际情况类似宾馆客房的卫生间,一井两个卫生间共用。可是以办公楼的形式出图,共用水管井的相邻两卫生间,有一个以茶水间的形式出图,请教一下茶水间的排水管和卫生间的排水管合用一个排水立管可以吗
免费打赏
leilei112233
2007年11月01日 14:29:33
2楼
还有,2~6层一部分为办公一部分为宾馆,规模很小。其中宾馆4个客房卫生间,办公2个卫生间。热水是不是必须要办公和宾馆分设系统
回复
leilei112233
2007年11月01日 14:31:03
3楼
期待高手.热心人士指教,谢了
回复
xyl20051222
2007年11月02日 00:49:03
4楼
1.茶水间内的承接开水炉排水的管道当然要耐热排水管。
2.至于是否与楼上卫生间共用排水管,一般应分开(倒不是因为
排水量的增加多少)。如不分开则设备排水必须采用间接排水,
其他地面排水一样须满足防污染要求。

规范上有啊。
回复
xyl20051222
2007年11月02日 01:00:34
5楼
关于热水设置问题,在下以为:
(1)办公一般很少专设集中热水供应,是否设应该征求建设单位意见。
(2)由于宾馆房卫生间太少,如与办公热水共系统设置,由于使用时间不同,完全没有必要。
我建议如此小的宾馆客房热水供应采用即时燃气热水器分散供热水,或带一定容积的电热水器供应热水。
当然也可以与办公部分共用制热设备,采用热水储水箱向客房卫生间供热水,但得考虑是否有适当位置
放置热水箱,且管道不宜太长,几种方式比较一下。
回复
leilei112233
2007年11月02日 09:43:10
6楼
很感谢xyl20051222的热心解答
其实,我这个工程没多大点,可是不确定因素太多了,唉,不好决定如何下手呀
我以前茶水间都用铸铁管的,可这个工程的茶水间只是为了报批需要,实际上是做卫生间的。
至于那几个所谓的客房,实际是以办公的字样出图的,也是为了报批需要。甲方就告诉你:我日后可能用来做办公还有可能做客房,其余的你掂量着办。
置于热水器,是定了的,采用电热水器,集中放在地下二层的水泵房内。我打算厨房设一台,办公设一套,可能做客房的办公再设一套。可这样不好走管,所以才犹豫要不要把办公和可能做客房的办公合设一套电热水器的
回复
waj
2007年12月04日 15:10:39
7楼
综合搂开水间,厨房排水我一般是采用铸铁排水管.
回复

相关推荐

APP内打开