由中心变电所高压开关柜引至分变电所(距离100m)
co1451527131536
2015年12月31日 10:00:47
只看楼主

由中心变电所高压开关柜引至分变电所(距离100m),分变电所内安装1250KVA干式变压器1台,请问采用铝合金电缆(10KV)时截面应如何计算?

由中心变电所高压开关柜引至分变电所(距离100m),分变电所内安装1250KVA干式变压器1台,请问采用铝合金电缆(10KV)时截面应如何计算?
co1451527131536
2015年12月31日 11:01:18
12楼
此恨 发表于 2015-12-31 10:53 根据安全载流量 120完全够用!不过设计院或者电业局要求都会放大!我们这基本都要求240的恩 这么一说也是 选择的大小和当地的供电局也有关系
回复
co1451527131536
2015年12月31日 11:03:23
13楼
circlesquan 发表于 2015-12-31 10:55 请问具体是哪个图集?谢谢系数的确是个问题,很多样本上也没有不确定因数太多 能有一个大概的选择范围 已经就可以了
回复
天下唯吾曹孟德
2015年12月31日 12:25:50
14楼
省事的话50就够,不省的话95-120选个
回复
lingxuct
2015年12月31日 14:34:09
15楼
的撒啊啊啊 发表于 2015-12-31 10:36 现在使用的是铝合金电缆 不是铝芯电缆 想问铝合金电缆的截面选择 甲方要求使用铝合金的电缆没用过铝合金电缆,它的阻抗需要厂家提供,一般手册上是找不到(铝合金电缆)阻抗数据的,否则继电保护定值无法正确计算。
回复
qq_1423529138570
2015年12月31日 15:17:26
16楼
回复
昌国医院
2016年01月01日 09:11:34
17楼
铜芯电缆虽然价格高,但是比较好。
回复
昌国医院
2016年01月07日 10:31:35
18楼
我接触过双电源的,主电源使用铜芯,备用的选用铝芯,这样节约成本,也通过验收了。
回复
zhaosin163
2016年01月07日 16:19:35
19楼
如果非要用铝合金的,建议至少得120的,现在很多选用的铝芯的或者铝合金的,都是出于价格考虑,在目前国内的经济形势下,大部分都在考虑价格问题,反而对质量和使用寿命看的不重要了,能凑合用就行,所以现在很多用铝缆或者铝合金的了。
回复