由中心变电所高压开关柜引至分变电所(距离100m),分变电所内安装1250KVA干式变压器1台,请问采用铝合金电缆(10KV)时截面应如何计算?

由中心变电所高压开关柜引至分变电所(距离100m),分变电所内安装1250KVA干式变压器1台,请问采用铝合金电缆(10KV)时截面应如何计算?
lyf830619
2015年12月31日 10:06:13
2楼
动热稳定计算就好了
回复
lingxuct
2015年12月31日 10:20:26
3楼
1250变压器一般用70平方铜芯电缆。

为什么现在还想用铝芯电缆?
回复
co1451527131536
2015年12月31日 10:36:08
4楼
ccc___ 发表于 2015-12-31 10:20 1250变压器一般用70平方铜芯电缆。为什么现在还想用铝芯电缆?现在使用的是铝合金电缆 不是铝芯电缆 想问铝合金电缆的截面选择 甲方要求使用铝合金的电缆
回复
circlesquan
2015年12月31日 10:38:57
5楼
的撒啊啊啊 发表于 2015-12-31 10:36 现在使用的是铝合金电缆 不是铝芯电缆 想问铝合金电缆的截面选择 甲方要求使用铝合金的电缆方法是一样的,载流量、压降、热稳定校验只不过铜芯有图集或是手册可以参考,铝合金电缆要靠自己算了,不知道样本有没有参考表
回复
hanzhg54
2015年12月31日 10:49:50
6楼
我们几十台1600KVA干式变压器用的都是铝芯电缆,120的,铜的太贵了,铝合金的应该可以,距离只有100米,动热稳定应该不是问题,用120的吧。
回复
co1451527131536
2015年12月31日 10:52:24
7楼
circlesquan 发表于 2015-12-31 10:38 方法是一样的,载流量、压降、热稳定校验只不过铜芯有图集或是手册可以参考,铝合金电缆要靠自己算了, …国标图集上已经有铝合金的电缆计算 主要是热稳定方面 给出的计算方法 很多系数没法确定 所以选不出来
回复
qq_1429258627199
2015年12月31日 10:53:55
8楼
根据安全载流量 120完全够用!不过设计院或者电业局要求都会放大!我们这基本都要求240的
回复
circlesquan
2015年12月31日 10:55:09
9楼
本帖最后由 circlesquan 于 2015-12-31 10:58 编辑 的撒啊啊啊 发表于 2015-12-31 10:52 国标图集上已经有铝合金的电缆计算 主要是热稳定方面 给出的计算方法 很多系数没法确定 所以选不出 …请问具体是哪个图集?谢谢系数的确是个问题,很多样本上也没有
回复
co1451527131536
2015年12月31日 10:58:12
10楼
hanzhg54 发表于 2015-12-31 10:49 我们几十台1600KVA干式变压器用的都是铝芯电缆,120的,铜的太贵了,铝合金的应该可以,距离只有100米,动热 …恩 好的 谢谢提供的意见
回复
co1451527131536
2015年12月31日 10:58:45
11楼
circlesquan 发表于 2015-12-31 10:55 请问具体是哪个图集?谢谢12sdx101-2