本帖最后由 猪哥卧笼玩土木 于 2015-12-30 20:24 编辑 用于家庭用电三级保护,末端都是30ma的应该是30ma,50ma,75ma吗?还是30ma,75ma,200ma?200ma的剩余动作电流适合家庭用户吗?能对人起到保护作用吗?请不吝赐教,谢谢正泰(官网截图) 德力西(官网截图,其中额定剩余不动作电流58应该是25,官网弄错了)
本帖最后由 猪哥卧笼玩土木 于 2015-12-30 20:24 编辑
用于家庭用电三级保护,末端都是30ma的
应该是30ma,50ma,75ma吗?
还是30ma,75ma,200ma?
200ma的剩余动作电流适合家庭用户吗?能对人起到保护作用吗?
请不吝赐教,谢谢
正泰(官网截图)
德力西(官网截图,其中额定剩余不动作电流58应该是25,官网弄错了)
2楼
开关多,就选择75的,或再大点的,开关少的话,选择50的,反正末端的选好了,就安全了,上一级的,只跟供电可靠性有关,另外,可以防止电气火灾。
回复
3楼
我一般是末端30mA,前端300~500mA
回复
4楼
防电击30mA,防火灾100mA
回复
5楼
配电三版,P637,计算下线路的漏电。
回复
6楼
德力西(官网截图,其中额定剩余不动作电流58应该是25,官网弄错了)
回复
7楼
仅靠漏电动作电流的大小无法做到漏电保护选择性动作。
回复
8楼
大同00 发表于 2015-12-31 11:20 仅靠漏电动作电流的大小无法做到漏电保护选择性动作。 请教您一下如何实现漏电保护的选择性呢?提前谢谢您的回复。
回复
9楼
smartspring 发表于 2015-12-31 11:54 请教您一下如何实现漏电保护的选择性呢?提前谢谢您的回复。动作时间。末端防触电瞬时动作,其上一级延时动作。
回复
10楼
大同00 发表于 2015-12-31 12:58 动作时间。末端防触电瞬时动作,其上一级延时动作。谢谢您的回复。
回复