请教漏电保护器上下级根据额定动作电流选型应该怎么选?末端是30ma的上级选50的还是75
co1451389094157
2015年12月30日 19:28:38
只看楼主

本帖最后由 猪哥卧笼玩土木 于 2015-12-30 20:24 编辑 用于家庭用电三级保护,末端都是30ma的应该是30ma,50ma,75ma吗?还是30ma,75ma,200ma?200ma的剩余动作电流适合家庭用户吗?能对人起到保护作用吗?请不吝赐教,谢谢正泰(官网截图) 德力西(官网截图,其中额定剩余不动作电流58应该是25,官网弄错了)

本帖最后由 猪哥卧笼玩土木 于 2015-12-30 20:24 编辑

用于家庭用电三级保护,末端都是30ma的
应该是30ma,50ma,75ma吗?
还是30ma,75ma,200ma?


200ma的剩余动作电流适合家庭用户吗?能对人起到保护作用吗?


请不吝赐教,谢谢

正泰(官网截图)
正泰.jpg



德力西(官网截图,其中额定剩余不动作电流58应该是25,官网弄错了)
德力西.jpg


正泰.jpg


德力西.jpg

免费打赏
小小小的小
2016年01月15日 10:30:53
12楼
路过,学习一下
回复
xiamuzhixin
2016年01月15日 14:07:28
13楼
第一,民用末端30mA足够,没必要10,正常人体都是按照30mA来保护,即使是在潮湿环境,变小的只是电压,这是由于人体电阻变小导致的,危险电流值依然是30mA。
PS:当涉及医院手术台、人体内部接触时,才需要使用小于30的。

第二,盲目在30上端采用50是不正确的,当该级开关至30开关间的线路正常漏电大于20时,50会先于30动作,若正常漏电大于50时,开关根本合不上。
PS:尤其线路较长,或者线路老化绝缘不再可靠的情况下,正常漏电电流就会增大,开关误动作就会多。