这个分区的条件一直作为设计的依据,但其中原因从未深究过,偶然从一本书上看到了背后的解读,分享给大家。按照《室内消火栓》GB3445中的相关规定,消火栓进行水压密封试验时,各密封部位应连续2min承受1.6MPa压力;消火栓栓口处静压不大于1.0MPa分区的目的是控制在最不利因素下可能产生的工作压力(即当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,消防水泵的额定压力约为1.2MPa)大于1.2MPa,从而在零流量时,系统工作压力大于1.6MPa,突破消火栓栓口耐压要求。
这个分区的条件一直作为设计的依据,但其中原因从未深究过,偶然从一本书上看到了背后的解读,分享给大家。
按照《室内消火栓》GB3445中的相关规定,消火栓进行水压密封试验时,各密封部位应连续2min承受1.6MPa压力;消火栓栓口处静压不大于1.0MPa分区的目的是控制在最不利因素下可能产生的工作压力(即当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,消防水泵的额定压力约为1.2MPa)大于1.2MPa,从而在零流量时,系统工作压力大于1.6MPa,突破消火栓栓口耐压要求。
举个例子:当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,这个建筑可能是一栋不超过100m的一类高层住宅,消火栓栓口动压不小于0.35MPa,则室内消火栓泵的扬程至少是在1.2MPa以上,从而0流量的时候按1.4倍,压力就会超过1.6MPa,从而突破消火栓栓口耐压要求。
最后给大家推荐一下这本书,真心不错。
12楼
6.静压用来分区,主要要面对一年365天,1天24h的压力。不同于灭火时的动压。消火栓栓口都要满足小于0.5MPa而采用减压(除减压孔板外),所以真正面对最大压力不是灭火时的动压,而是平时的静压。
以上回答可否满意。
回复
13楼
lichangan1000 发表于 2016-1-6 15:30 1.首先感谢这位朋友,在我出言不逊(或不是太礼貌)的情况下,仍然文明回答。在此钦佩其人品及修养。:hands …对你们的学术精神表示赞赏。我个人认为,从0.8Mpa,到1.0Mpa,再到1.2Mpa,这是一个慢慢过渡的问题。所谓步子走太大,容易扯到蛋嘛。消火栓是普遍偏安全,包括像消火栓保护半径的大小问题,规范都是提供的一个更加安全的问题。我觉得规范采用1.0Mpa而不是1.2Mpa,是考虑对规范并未严格执行的地区是的一种稳妥的措施。
回复
14楼
没错,规范是个慢慢进步和过度的过程。这个没异议。
回复
15楼
看了主贴,也看了下面的一条一条跟贴,深感受益匪浅,这种认真、钻研的精神,是我辈学习的楷模!
回复
16楼
佩服你们这种钻研的精神,对规范如此深入研究
回复
17楼
非常不错的资料,谢谢楼主分享。
回复
18楼
佩服你们这种钻研的精神,对规范如此深入研究
回复
19楼
各位大神,我长见识了。
回复
20楼
这一条是否更加适用于民用建筑?
像我们做石化项目,可能遇到全厂消防系统压力即为1.2MPa,那么,如果有几栋建筑例如:变电所、维修车间或者办公楼等等,难道每栋楼都增加2组4个减压阀及以上,再接室内消火栓系统?
这里不考虑特殊情况(比如厂前区消防可以单独分开,然后加减压阀统一分区)。
感觉条文中的分区两字就只代表了民用的高层或超高层建筑,工业项目实施此条困难较大。
各位大神以为如何?
回复
21楼
当时明月照云归 发表于 2016-5-24 16:10 这一条是否更加适用于民用建筑?像我们做石化项目,可能遇到全厂消防系统压力即为1.2MPa,那么,如果有几 …大师,你这个1.2MPa是工作压力吧,跟消防分区的1.0MPa静压分区应是不同的概念。