你知道为什么室内消火栓系统分区条件为“消火栓栓口处静压大于1.0MPa"吗?
co1449724777377
2015年12月30日 11:05:44
只看楼主

这个分区的条件一直作为设计的依据,但其中原因从未深究过,偶然从一本书上看到了背后的解读,分享给大家。按照《室内消火栓》GB3445中的相关规定,消火栓进行水压密封试验时,各密封部位应连续2min承受1.6MPa压力;消火栓栓口处静压不大于1.0MPa分区的目的是控制在最不利因素下可能产生的工作压力(即当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,消防水泵的额定压力约为1.2MPa)大于1.2MPa,从而在零流量时,系统工作压力大于1.6MPa,突破消火栓栓口耐压要求。

这个分区的条件一直作为设计的依据,但其中原因从未深究过,偶然从一本书上看到了背后的解读,分享给大家。
按照《室内消火栓》GB3445中的相关规定,消火栓进行水压密封试验时,各密封部位应连续2min承受1.6MPa压力;消火栓栓口处静压不大于1.0MPa分区的目的是控制在最不利因素下可能产生的工作压力(即当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,消防水泵的额定压力约为1.2MPa)大于1.2MPa,从而在零流量时,系统工作压力大于1.6MPa,突破消火栓栓口耐压要求。
举个例子:当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,这个建筑可能是一栋不超过100m的一类高层住宅,消火栓栓口动压不小于0.35MPa,则室内消火栓泵的扬程至少是在1.2MPa以上,从而0流量的时候按1.4倍,压力就会超过1.6MPa,从而突破消火栓栓口耐压要求。
最后给大家推荐一下这本书,真心不错。

免费打赏
hufujun2011
2016年05月25日 00:09:30
22楼
工业实用性不大!主要针对一类以上住宅!
回复
当时明月照云归
2016年05月25日 08:41:45
23楼
xavi6 发表于 2016-5-24 21:15 大师,你这个1.2MPa是工作压力吧,跟消防分区的1.0MPa静压分区应是不同的概念。关键我觉得规范没有更多考虑工业的项目,而工业、民用一刀切,用一本规范本来就不太合适。
回复
熊汪洋
2016年05月25日 09:25:46
24楼
消火栓栓口处静压不大于1.0MPa分区的目的是控制在最不利因素下可能产生的工作压力(即当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,消防水泵的额定压力约为1.2MPa)大于1.2MPa,从而在零流量时,系统工作压力大于1.6MPa,突破消火栓栓口耐压要求。
回复
呆萌的芋头
2016年05月25日 14:36:45
25楼
谢谢LZ分享,学习了。
回复
胖阿蒙
2016年05月28日 21:02:49
26楼
xavi6 发表于 2016-5-24 21:15 大师,你这个1.2MPa是工作压力吧,跟消防分区的1.0MPa静压分区应是不同的概念。实际上很多工业消防系统也没有1.0MPa的分区之说。比如火力发电项目,单机300MW及以上机组通常消防系统静压就已经是1.0MPa以上了,反而工作压力比静压还低一些。
回复
胖阿蒙
2016年05月28日 21:04:08
27楼
当时明月照云归 发表于 2016-5-24 16:10 这一条是否更加适用于民用建筑?像我们做石化项目,可能遇到全厂消防系统压力即为1.2MPa,那么,如果有几 …你们厂前区还进行减压或者干脆与装置区分为两套消防系统?
回复
当时明月照云归
2016年05月28日 21:26:10
28楼
胖阿蒙 发表于 2016-5-28 21:04 你们厂前区还进行减压或者干脆与装置区分为两套消防系统?以前有个大型的项目是厂前区单独减压的,可能不常用。
回复
qiaoqiaozd1982
2016年06月22日 12:53:54
29楼
我认为楼主讲的有道理
回复
可惜入错行
2016年10月24日 14:03:56
30楼
系统分区是说的静水压情况,事实上也间接限制了了工作压力。至于将来的事没人说得准,毕竟科技在发展。
回复
zhhting
2017年06月28日 22:41:18
31楼
lichangan1000 发表于 2016-1-7 10:21 6.静压用来分区,主要要面对一年365天,1天24h的压力。不同于灭火时的动压。消火栓栓口都要满足小于0.5MPa而 …那么请问分区后低区静压就不会超1.0了吗,高位水箱仍然对低区静压产生作用吧
回复

相关推荐

APP内打开